Страница 1 из 1
Каскад в теории,с прицелом на практику
#1
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 16:16
Привет всем!
такой вопрос:Хочу с места в карьер,не имея практики по сборке фреонок,начать со сборки каскада.Бюджетного,имхо денег не много.
Выбрал для этой цели компрессор Aspera NE 2134GK,для 1 и 2 ступени.Такая идея появилась после того как на форуме XS видел не очень мощные каскады.В одном вабще в обеих контурах были установлены более слабые,чем NE 2134GK ,Danfoss NL11F . Так вот справятся ли такие Asper'ы c возложенной на них задачей?
добавлено спустя: 23 часов 4 минут 13 секунд
Ну тогда так:
В Aspery NE 2134GK можно заправить R23 во 2 контур,этот газ совместим с маслом этого компрессора?
R23 можно достать в балонах меньше 10 кг?
P.S.Никто не знает почему перестал работать ресурс для фреонщиков steffbard.com?
такой вопрос:Хочу с места в карьер,не имея практики по сборке фреонок,начать со сборки каскада.Бюджетного,имхо денег не много.
Выбрал для этой цели компрессор Aspera NE 2134GK,для 1 и 2 ступени.Такая идея появилась после того как на форуме XS видел не очень мощные каскады.В одном вабще в обеих контурах были установлены более слабые,чем NE 2134GK ,Danfoss NL11F . Так вот справятся ли такие Asper'ы c возложенной на них задачей?
добавлено спустя: 23 часов 4 минут 13 секунд
Ну тогда так:
В Aspery NE 2134GK можно заправить R23 во 2 контур,этот газ совместим с маслом этого компрессора?
R23 можно достать в балонах меньше 10 кг?
P.S.Никто не знает почему перестал работать ресурс для фреонщиков steffbard.com?
#2
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 17:49
Цитата
начать со сборки каскада.
убъешься нафиг и вокруг людей покалечишь не дай бог.
Цитата
имхо денег не много.
Угу. килобакса два.
Цитата
c возложенной на них задачей?
задачу в студию.
Цитата
этот газ совместим с маслом этого компрессора?
насколько помню - нет.
Цитата
R23 можно достать в балонах меньше 10 кг?
все можно. Если деньги есть
Цитата
фреонщиков steffbard.com?
автор забил. А что
#3
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 16:58
Спасибо за ответ.Читал о тебе в журнале Железо и на страницах Topmods.net
Теперь по делу:зачем 2килобакса?2*Aspera 2134~по 4 тыс рублей,прикидываю конденсатор LU-VE STFV75-около 1500р(или чего подешевле,чем такой бренд как LU-VE), в качестве вакуумника компрессор Атлант какой-нибуть за 1000р, если хладагенты в больших балонах не брать, то на них можно прилично сэкономить, ТО-самодельный-''трубка в трубке"+инструменты,горелка,изоляция и т.д-рассчитываю~14000р
ЗАДАЧА:Фреон во 2 контур заправишь.если всё пучком будет,то Т испарителя будет около -80(с R23,про R1150 пока ни слова)Ясное дело не 5ватт отводить надо,NE 2134GK выдержит такой режим(не 250ватт конечно,но и не 100)?
P.S.жалко хороший сайт был для фреонщиков,не англоязычный
Теперь по делу:зачем 2килобакса?2*Aspera 2134~по 4 тыс рублей,прикидываю конденсатор LU-VE STFV75-около 1500р(или чего подешевле,чем такой бренд как LU-VE), в качестве вакуумника компрессор Атлант какой-нибуть за 1000р, если хладагенты в больших балонах не брать, то на них можно прилично сэкономить, ТО-самодельный-''трубка в трубке"+инструменты,горелка,изоляция и т.д-рассчитываю~14000р
ЗАДАЧА:Фреон во 2 контур заправишь.если всё пучком будет,то Т испарителя будет около -80(с R23,про R1150 пока ни слова)Ясное дело не 5ватт отводить надо,NE 2134GK выдержит такой режим(не 250ватт конечно,но и не 100)?
P.S.жалко хороший сайт был для фреонщиков,не англоязычный
#4
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 03:41
раз.2134 слишком слаб для первой ступени даже, не то что для второй.
два.можешь купить Р23 полкило? крут
три.ты забыл расширительную емкость, смотровые, кучу мелочевки, испаритель, контроллер и т.д. это не 100 долларов все стоит вовсе.
четыре. -80...на двух 2134...ну ватт 50 в праздник отведешь.
пять и дальше до миллиона - построй обычную фреонку сперва, обсохнет молоко, тогда и можно будет о каскаде поговорить.
я вот сейчас систему собираю на -50 250Вт на одном компрессоре, купил компрессор, конденсатор, испаритель , хобот и фильтр - уже ушло 500у.е. а еще надо купить кулера на конденсатор, теплуху, сделать крепление. это еще гдето 100у.е.. Я совсем не считаю инструмент и газ 22й., ибо он уже есть.
успехов, только когда будешь включать заправлять - отходи подальше, и людей подальше отгони. Разорванные компрессоры и трубы вещь страшная
два.можешь купить Р23 полкило? крут
три.ты забыл расширительную емкость, смотровые, кучу мелочевки, испаритель, контроллер и т.д. это не 100 долларов все стоит вовсе.
четыре. -80...на двух 2134...ну ватт 50 в праздник отведешь.
пять и дальше до миллиона - построй обычную фреонку сперва, обсохнет молоко, тогда и можно будет о каскаде поговорить.
я вот сейчас систему собираю на -50 250Вт на одном компрессоре, купил компрессор, конденсатор, испаритель , хобот и фильтр - уже ушло 500у.е. а еще надо купить кулера на конденсатор, теплуху, сделать крепление. это еще гдето 100у.е.. Я совсем не считаю инструмент и газ 22й., ибо он уже есть.
успехов, только когда будешь включать заправлять - отходи подальше, и людей подальше отгони. Разорванные компрессоры и трубы вещь страшная
#5
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 11:27
Так ведь NL11F слабее этой Aspera,а его в обеих ступенях использовали.В чём соль?без нагрузки на испарителе,с промерзанием хобота до входа в компрессор,было ~-90.Если по праздникам 5 ватт ловить они бы наверно не взялись за это
Расширительная ёмкость-это рессивер?обьясни пожалуйста для чего он нужен.видел много систем без него.
Нафиг мне смотровые стёкла?меди на эвап не много надо,крепление(материал есть) и сам эвап на заводе бесплатно сделают.
А какой компрессор купил?Danfoss SC21CL за 9000р?))))
Скажи ещё пожалуйста,ты ведь ''общался'' с SS системами.Когда берёшь новый компрессор пусковое устройство в разобранном виде находится,его надо подключать к компрессору?Ведь как предполагаю он не будет работать в режиме "воткнул в розетку и пашет пока не выдернул",холодильник ведь с периодами работает.Надо же чтоб он без перерывов работал(пока в розетке торчит)?
Расширительная ёмкость-это рессивер?обьясни пожалуйста для чего он нужен.видел много систем без него.
Нафиг мне смотровые стёкла?меди на эвап не много надо,крепление(материал есть) и сам эвап на заводе бесплатно сделают.
А какой компрессор купил?Danfoss SC21CL за 9000р?))))
Скажи ещё пожалуйста,ты ведь ''общался'' с SS системами.Когда берёшь новый компрессор пусковое устройство в разобранном виде находится,его надо подключать к компрессору?Ведь как предполагаю он не будет работать в режиме "воткнул в розетку и пашет пока не выдернул",холодильник ведь с периодами работает.Надо же чтоб он без перерывов работал(пока в розетке торчит)?
#7
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 15:27
Цитата
... холодильник ведь с периодами работает ...
Где ты видел холодильник с продуктами, выделяющих под сотню ватт тепла ?
#8
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 20:00
Цитата
Где ты видел холодильник с продуктами, выделяющих под сотню ватт тепла ?
aizzenn
Тем не менее спасибо за подключение к теме
#9
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 21:41
Balbesik (27.9.2008, 20:00) писал:
то,откуда торчит провод
Пусковые реле нужны для корректного запуска компрессора. А не для управления им.
http://modnews.ru/up...r/freon/sx2.gif
http://modnews.ru/up...r/freon/sx3.gif
Источник.
http://modnews.ru/articles/2731/2733/
В интернете всё есть.
Поделиться темой: