Форумы Modlabs.net: First phase-change experiments... - Форумы Modlabs.net

Перейти к содержимому

  • (2 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

First phase-change experiments...

#1 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 25 Февраль 2004 - 17:58

Сегодня наконец-то спаял свою систему! :D

Компрессор - сделан где-то у нас, мощность 140 Вт, стоил $17.
Конденсер - Lu-ve Contardo STFT 16224, вентилятор 220 В, 12 см.
Фильтр-осушитель - ALCO.
Кап. трубка - 8 метров, 0,79 мм.
Испаритель - ~4 метра трубки 10 мм.

Заправил (R22), включил:
Давление - 9,6 бар (140 psi), 1,2 бар (17 psi).
Температура испарителя - -36 С.
Температура компрессора - 50 С. :beer:
Думаю большего из этого компрессора не выжать... может, правда, добавлю ещё кап. трубки...
В дальнейшем, испаритель будет заменен на STFT 12118 и получиться что-то вроде системы Karabas'a...
0

#2 Пользователь офлайн   Ti 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 277
  • Регистрация: 26 Декабрь 03

Отправлено 25 Февраль 2004 - 18:05

kerne1
Респект!
НА ПРОЦ уже ставил?
0

#3 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 25 Февраль 2004 - 18:18

Ti
Спасибо! Это будет кондиционер для компа. Смотри http://forums.overclockers.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=260 А процу моему ничего не поможет! :beer: (Willamete + Intel MB)
0

#4 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 25 Февраль 2004 - 19:11

kerne1

Цитата

50 С

Ты что,это же нормальная темпа компрессора!!!....праздравляю :shuffle: с новопостроеной фреонкой...
0

#5 Пользователь офлайн   ALT-F13 

  • .speed_freak://
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 370
  • Регистрация: 17 Ноябрь 02

Отправлено 25 Февраль 2004 - 20:11

Респект! Ты так долго обсуждал эту тему на форумах, что я уже заждался реальных результатов:shuffle:

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
0

#6 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 25 Февраль 2004 - 20:53

PSIX ALT-F13
Спасибо!
ALT-F13

Цитата

Ты так долго обсуждал эту тему на форумах, что я уже заждался реальных результатов

Я и сам замучился. :shuffle:
Осталось привести всё в нормальный вид и заменить испаритель. А там можно и direct-die строить. :lol:
0

#7 Пользователь офлайн   2fast4u 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 54
  • Регистрация: 21 Декабрь 03

Отправлено 25 Февраль 2004 - 21:36

Напишика статейку с подробным гайдом для обществености и тех которые тоже обетом подумивают
Я вместе с N!CKом подумиваем о фреоновой системе но которая будет охлаждать хладогент ( в проекте метан будет использиватса вместо воды так как не покалебим к минусу ) который будет распределятса между GPU and CPU nu i chipset ом
0

#8 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 25 Февраль 2004 - 21:56

2fast4u

Цитата

Напишика статейку с подробным гайдом для обществености и тех которые тоже обетом подумивают

Не-е-е... это не для меня. :shuffle: Не умею я писать! Спрашивай, если что не понятно, но прежде прочитай всё на http://www.xtremesystems.org/forums/forumd....php?forumid=80 и http://www.phase-change.com/ .
0

#9 Пользователь офлайн   LaikrodiZ 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 589
  • Регистрация: 18 Ноябрь 02

Отправлено 26 Февраль 2004 - 19:15

2fast4u
Он чиллер делает. По созданию чиллера у нас есть статейка одна на сайте

kerne1
Поздравляю! Как делал, сам полностью или в холод мастерской? Чем паял, какое использовал оборудование?
0

#10 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 26 Февраль 2004 - 21:10

LaikrodiZ

Цитата

Он чиллер делает.

Уже нет! :( Будет кондиционер для компа.

Цитата

Поздравляю! Как делал, сам полностью или в холод мастерской? Чем паял, какое использовал оборудование?

Спасибо! Всё делал сам. Горелка пропан/кислород (даже не горелка, а резак ;) ), припой медно-фосфорный, без флюса. Вакуумная помпа - ещё один компрессор на 160 Вт.

To all:
Помогите, пожалуйста, разобраться со шкалой вакуумметра ( http://mingazov.nm.ru/man.JPG )! Какие единицы измерения шкал ниже 0 bar? :)
0

#11 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 27 Февраль 2004 - 23:45

kerne1
Мои поздравления! :)

Цитата

Уже нет! Будет кондиционер для компа.

Посмотри мой пост на оверклокерс.ру- вродь у Karabas'a ничо не вышло :dont:

Цитата

Помогите, пожалуйста, разобраться со шкалой вакуумметра

Может это поможет (или поищи ещё в гугле):
http://www.anver.com/document/vacuum%20lif...%20pressure.htm
http://www.pmel.org/...ok/HBpage25.htm
0

#12 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 28 Февраль 2004 - 13:54

steff

Цитата

Мои поздравления!

Спасибо!

Цитата

Посмотри мой пост на оверклокерс.ру- вродь у Karabas'a ничо не вышло

Я, наверное, всё же попробую... :)

Цитата

Может это поможет (или поищи ещё в гугле)

Спасибо! Верхняя шкала оказалась в дюймах ртутного столба...

Появилась бредовая идея сделать водокольцевой вакуумный насос (или какой-нибудь другой). Что скажешь?
0

#13 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 28 Февраль 2004 - 14:16

kerne1

Цитата

Появилась бредовая идея сделать водокольцевой вакуумный насос

Я без понятия что это такое(придётся тебе обьяснить поподробнее :) ) и соответственно для чего ты собираешся его применять....

Ещё мысль по теме- а что если не охлаждать корпус полностью, а сделать кожухи(вход/выход) на проц. кулер/видео/чипсет и уже к ним подводить холодный воздух? Может так реально сделать более герметичную систему?
0

#14 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 28 Февраль 2004 - 16:54

steff

Цитата

Я без понятия что это такое(придётся тебе обьяснить поподробнее

Это один из видов вакуумного насоса. (Как мне кажется - самый простой)
http://www.cultinfo....008/002/824.htm
Вот схема (лучше пока не нашёл):
Изображение
Собираюсь этой штукой откачивать воздух из систем, ибо мой "вакуумный насос" :moderator: даёт только 13 psi. Покупать настоящий насос дорого и... охота сделать самому.

Цитата

Ещё мысль по теме- а что если не охлаждать корпус полностью, а сделать кожухи(вход/выход) на проц. кулер/видео/чипсет и уже к ним подводить холодный воздух? Может так реально сделать более герметичную систему?

У меня в планах делать каскады на проц и видео :D , так что я хотел приспособить эту штуку осушать воздух внутри герметичного корпуса...
0

#15 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 29 Февраль 2004 - 13:36

kerne1
Теперь понятно :) Думаеш реально сделать самому?
Есть ещё вариант- использовать два компрессора в паре (последовательно или паралельно)

Цитата

У меня в планах делать каскады на проц и видео

Поможем друг другу? ;)
0

#16 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 29 Февраль 2004 - 15:06

steff

Цитата

Думаеш реально сделать самому?

Да, я что-то тоже стал сомневаться. :)

Цитата

Есть ещё вариант- использовать два компрессора в паре (последовательно или паралельно)

Надо попробовать...
А чем ты воздух качаешь? И какой вакуум?

Цитата

Поможем друг другу?

Поможем! ;) Меня интересуют autocascad'ы. Вроде всё понятно, кроме:
1. Зачем нужен аккумулятор? (не только в каскадах)
2. Зачем нужен запорный вентиль/соленоид на всосе испарителя?
3. Почему на старте давление очень высокое и как с этим бороться? (Вроде нужно что-то типа расширительных бачков)
4. HX (heat exchanger) нужен для уменьшения нагрузки на evaporative condensor?
0

#17 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 29 Февраль 2004 - 15:33

kerne1

Цитата

А чем ты воздух качаешь? И какой вакуум?

Компрессор от кондиционера- 5000btu(1/2 h.p.). Выкачивает отлично-за пол минуты до 30Hg ;)

Цитата

Меня интересуют autocascad'ы

Меня тоже :)
проблема один: у тебя довление будет почти в 2 раза выше чем в простой фреонке, нужен очень хороший компрессор(R404/507 как минимум) я пока такой не могу достать за разумные деньги :( а платить пол штуки неохота
Акумулятор- чтобы "сглаживать" поток фреона(если упадёт нагрузка на испаритель то часть фреона может не испарится и попасть в компрессор в жидком состоянии) ИМХО
Насчёт соленоида не знаю пока :gigi:
heat exchanger=evaporative condensor вроде...что именно тебе непонятно?
И вообще, думаю не надо искать лёгких путей, а идти попорядку- чиллер-direct die система-каскад-автокаскад :)
0

#18 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 29 Февраль 2004 - 15:45

steff

Цитата

Компрессор от кондиционера- 5000btu(1/2 h.p.). Выкачивает отлично-за пол минуты до 30Hg

Бедный чиллер... ;)

Цитата

я пока такой не могу достать за разумные деньги

Да, не везёт тебе. Я через пару недель куплю комрессор 3/4 лс., R404a за $90 НОВЫЙ.

Цитата

Акумулятор- чтобы "сглаживать" поток фреона(если упадёт нагрузка на испаритель то часть фреона может не испарится и попасть в компрессор в жидком состоянии) ИМХО

А почему его не изолируют?

Цитата

heat exchanger=evaporative condensor вроде...что именно тебе непонятно?

http://www.russellpe...autocascade.bmp
0

#19 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 29 Февраль 2004 - 18:00

Подходящий компрессор я конечно найду, если постараться всё можно найти :)

Цитата

А почему его не изолируют?
Хм....

Схемка хорошая. Но я так понимаю этот heat exchanger не обязательный, его единственное предназначение- охлаждать газ поступающий в конденсер, другими словами:

Цитата

HX (heat exchanger) нужен для уменьшения нагрузки на evaporative condensor
:)
Я, кстати, вроде нашёл где купить R23, скоро узнаю цену :)
Но всё же автокаскад мне кажется очень сложной системой, не на стадии сборки, а на стадии настройки....
0

#20 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 29 Февраль 2004 - 18:08

steff

Цитата

Я, кстати, вроде нашёл где купить R23

Я буду использовать СО2...

Цитата

скоро узнаю цену

Заранее сочуствую... :)

Цитата

я так понимаю этот heat exchanger не обязательный

Да, думаю на первых порах можно и без него... Но с ним, наверное, КПД по-выше...

Цитата

HX (heat exchanger) нужен для уменьшения нагрузки на evaporative condensor

:) :) :)

Цитата

мне кажется очень сложной системой, не на стадии сборки, а на стадии настройки....

Объясни что сложного...
0

Поделиться темой:


  • (2 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 members, 1 guests, 0 anonymous users