Отправлено 28 Май 2004 - 21:32

steffПоздравляю :) с первым запуском и достижением -100 градусов.
0

#22 Гость_diamond_*

  • Группа: Гости

Отправлено 28 Май 2004 - 23:50

Стеф валить мощно! Малаток!:gigi:
0

#23 Пользователь офлайн   Ламер со стажем 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 316
  • Регистрация: 03 Январь 04

Отправлено 29 Май 2004 - 08:16

steff
Теперь можно и о трёхкомпрессорном каскаде с Р507 и Р23 задуматься.
-120 я думаю можно будет выжать
0

#24 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 29 Май 2004 - 19:18

steff
Молодец! Поздравляю!
0

#25 Пользователь офлайн   Dimdirol 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 172
  • Регистрация: 04 Декабрь 03

Отправлено 29 Май 2004 - 21:03

steff :) :) Крут, что ещё сказать!
0

#26 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 29 Май 2004 - 22:20

To all
Спасиб!

Итак, пока что результатами доволен, теперь думаю о системе контроля, сам контроллер уже есть (LFE 4500):
Изображение
нужно найти к нему мануал, датчики температуры и кабель для подсоединения к компу; пока не купил, так что завершение работы над каскадом приостановил.

Думал о охлаждении видео и решил собирать автокаскад, почти все компоненты уже есть:
Изображение

Конденсер и разделитель жидкий фреон-газ решил делать так как писал в ветке об автокаскадах: обьединить вместе. Вот как это должно выглядеть:
Изображение

Сложности будут, даже не уверен что всё заработает но попробовать хочу :)
0

#27 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 30 Май 2004 - 14:02

Автоскаскад это круто :gigi:. Какой компрессор для него юзать будешь ?
0

#28 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 31 Май 2004 - 19:05

root
Copeland 3/4л.с. R404a/R507 низкотемпературный, должен справлятся с высокими давлениями.
0

#29 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 04 Август 2004 - 13:44

Как результаты ? Прогресс есть ? И где ты доставал R1150 ?

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды :

Да между прочим такие ветки заслуживают sticky. Страна должна знать своих героев :beer:
0

#30 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 05 Август 2004 - 13:56

root
Никаких резалтов, никакого прогресса :(
Каскад не работает и никак не вьеду в причину, автокаскад тож-не могу найти пусковых конденсаторов к компрессору...

Цитата

где ты доставал R1150 ?

Кантору тут надыбал-торгует всякими промышленными газами, вышло правда дорого- 120 за 5литров+260 за балон+доставка и т.д., больше 400 всё вместе. Но дешевле Р23 :) он тут стоит 900 за 2 литра, совсем сдурели :(

Цитата

Да между прочим такие ветки заслуживают sticky

Да вряд ли, есть более достойные темы :D Тем более что ничего не работает...
0

#31 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 05 Август 2004 - 15:16

steff

Цитата

900 за 2 литра

ЧЁ!!! БАКСОВ!!!??? нифига себе!!! заказывай в россии(на полном серьёзе(а производиться у вас :) ))и выйдет 90 за литр с доставкой :D гы гы гы,за 900 бачей,мона 15 литров вместе с баллоном купить :( ...
0

#32 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 07 Август 2004 - 17:32

steff

Цитата

Но дешевле Р23 он тут стоит 900 за 2 литра, совсем сдурели

Фига себе :)

Цитата

Каскад не работает и никак не вьеду в причину, автокаскад тож-не могу найти пусковых конденсаторов к компрессору...
Цитата:

Рассказывай что есть, всё ж не чайники уже тут :)

Цитата

Кантору тут надыбал-торгует всякими промышленными газами, вышло правда дорого- 120 за 5литров+260 за балон+доставка и т.д., больше 400 всё вместе

Более менне нормально :) А другие газы там есть типа аргона, и других ?

Цитата

Да вряд ли, есть более достойные темы Тем более что ничего не работает...

Скромняга :) Это ж первый каскад построенный россиянином...Тобой вся страна должна гордиться...-101С Да таких людей и десятка нет :gigi:
0

#33 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 07 Август 2004 - 22:34

PSIX
Да я уже тут нарыл газов :super:
root

Цитата

другие газы там есть типа аргона, и других ?

Там всё что хоч есть :gigi:
http://www.scottecatalog.com/

Цитата

Рассказывай что есть, всё ж не чайники уже тут

Вобщем схемка такая:
Изображение

Компрессоры:
на стороне Р290- Embraco R134a 1л.с. LBP
на стороне Р1150 - Tecumseh R404a 1/2л.с LBP

Теплообменники:
основной-трубка в трубке, 4.5метра в спирали
дополнительный- спираль в трубке(по спирале идёт газообразный Р1150, внутри трубки- испаряющийся Р290)

Остальное вроде не сложно.
Проблема- заливаю Р290 в контур, запускаю компрессор, давление на конденсере уходит в вакуум(на испарителе тоже вакуум) примерно 15-20Hg. Выключаю компрессор- давление поднимается до того какое было перед запуском. Вот такие дела.
Решил перепаять весь контур, пока руки не доходят :D Ешо этот дум появился :lol:
0

#34 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 07 Август 2004 - 22:57

steff

Цитата

Проблема- заливаю Р290 в контур, запускаю компрессор, давление на конденсере уходит в вакуум(на испарителе тоже вакуум) примерно 15-20Hg. Выключаю компрессор- давление поднимается до того какое было перед запуском

Похоже компрессор только всасывает,нигде течей не замечено?...мож в конденсере злобная затычка кака? :super: ...у компрессора предохранительный клапан и один из клапанов цилиндра неисправен,кхм,мистика какая то :gigi: ,а как устроен компрессор? насос в нём создаёт давление или разряжение?...
0

#35 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 07 Август 2004 - 23:06

PSIX
Течей нет, капиляр не забит, компрессор поменял на новый- то же самое.

Цитата

а как устроен компрессор? насос в нём создаёт давление или разряжение?

без понятия :super:
Вобщем есть мысль что что-то с конденсером-возможно забит. Когда включаю компрессор он перекачивает весь газ через себя до конденсера где газ и остаётся...а на манометре вакуум потому что он стоит после конденсера.
0

#36 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 08 Август 2004 - 12:50

PSIX
В поршневых компрессорах, которые наиболее распостранены внутри корпуса создаётся разряжение, а поршень создаёт давление и выталкивает газ наружу.
steff
Ну так правильно - конденсер забит скорее всего, хотя как это случилось ??? Ну да ладно. Можно ведь поставить манометр до конденсера - так ты будешь знать давление прямо после компрессора.
Потом можно снять конденсатор и попробовать его продуть.
имхо.
0

#37 Пользователь офлайн   Sphinх 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 151
  • Регистрация: 12 Июнь 04

Отправлено 08 Август 2004 - 12:52

Молодец! Класс! Ты первый среди нас кто -100 взял! Уверен ты добьёшся лучших резалтов! Респект и удачи! :)
0

#38 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 08 Август 2004 - 14:03

Цитата

Ты первый среди нас кто -100 взял!

Кто следующий? :)

Вобщем я оказался прав-перепаял трубки от конденсера, заработало:
Изображение

Кажется где то на соединении припоем залило трубку, теперь работает. Можно всё изолировать.
0

#39 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 08 Август 2004 - 15:19

steff
Это фотка системы при старте ? А то что-то маловато инея...
0

#40 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 08 Август 2004 - 23:31

root
Это примерно 10мин после запуска.
Температура на выходе из дополнительного теплообменника -20С, давление на испарителе около нуля, то есть -40С.
Кстати, на фотке 2 теплообменника, та спираль что внутри пока что не подключена к системе, планируется второй каскад под видео, сейчас нет комплектующих но для экономии места решил поставить темплообменники вместе. Теперь думаю залить всё это пеной.
0