Помогите расчитать ипаритель на чиллер
#1
Отправлено 05 Июнь 2005 - 13:25

#3
Отправлено 05 Июнь 2005 - 14:50
#4
Отправлено 06 Июнь 2005 - 09:07
#5
Отправлено 08 Июнь 2005 - 22:01
Цитата
А диаметр не подскажишь (своей трубки) у меня 13мм
#7
Отправлено 11 Июнь 2005 - 11:32



#8
Отправлено 14 Июнь 2005 - 09:31
Ну скока раз можно повторять? Я уже в 15 местах написал рабочий конфиг для чиллера.
2 параллельных капилляра 0.8мм длиной по 20-30см. Испаритель трубка в трубке, внешняя (вода) 15мм, внутренняя (испаритель) 8мм. Длина теплообменника 50-60см.
Все работает на ура. мощность в 600-700 ватт легко.
#9
Отправлено 14 Июнь 2005 - 23:26
#10
Отправлено 15 Июнь 2005 - 13:27
Да, часть жидкого фреона сливается в компрессор. Это способствует охлаждению самого компрессора, что есть хорошо. Сомневаюсь что заправка чиллера сможет залить компрессор до полного вывода из строя. Для этого нужно в систему закачать не 1 кг газа, а у нас заправка и до 100 грамм не дотягивает. Так что все гут.
#11
Отправлено 17 Июнь 2005 - 17:54

#12
Отправлено 17 Июнь 2005 - 17:58

#13
Отправлено 17 Июнь 2005 - 18:56