В данной теме проводится обсуждение материала FAQ по phase-change системам.

Принимаются пожелания, замечания, аргументированная критика.
Соблюдение Правил форума ModLabs.net обязательно!
Флейм, флуд и оффтоп будут преследоваться по всей строгости закона!
0

#2 Пользователь офлайн   Mfr 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 52
  • Регистрация: 17 Август 05

Отправлено 16 Март 2007 - 02:58

Цитата

Q: Как избавиться от нагара после пайки?

A:
1. Внешний нагар счистить наждачной бумагой.
2. Если он находится в труднодоступных местах (внутри испарителя), то:
проварить испаритель в концентрированной кислоте;
проварить испаритель в Coca-Cola; присутствующая в ней кислота прекрасно отмывает как ржавчину, так и нагар.


В данном случае нет ничего лучше обычной лимонной кислоты. Две столовые ложки на пол-литра воды без всякого нагревания за 10-20 минут расстворят весь нагар до медного блеска.
0

#3 Пользователь офлайн   SteelRat 

  • Xtreme X.I.P
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Team_MXS
  • Сообщений: 775
  • Регистрация: 12 Сентябрь 05

Отправлено 16 Март 2007 - 03:07

Mfr сказал:

В данном случае нет ничего лучше обычной лимонной кислоты. Две столовые ложки на пол-литра воды без всякого нагревания за 10-20 минут расстворят весь нагар до медного блеска.

Пробовал чистую лимонную. Пробовал еще и вместо воды, уксусную кислоту использовать, всё равно не даёт желаемого результата, Кола как по мне - лучше.
0

#4 Пользователь офлайн   Mfr 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 52
  • Регистрация: 17 Август 05

Отправлено 16 Март 2007 - 03:14

Цитата

Q: Как правильно паять патрубки компрессора?

В этом пункте надо заметить, что прогреть патрубки компрессора слабой горелкой практически невозможно. Идеально пропан-кослород, но если его нет, то можно греть двумя китайскими горелками одновременно. Еще есть у китайских горелок и газа к ним такая особенность, при работе газ в баллоне охлаждается и давление падает, от чего пламя не такое интенсивное. Для нормальной работы нужно подогреть баллон в теплой воде.

Цитата

— при минусовых температурах длина увеличивается на 20-30%.

При минусовых температурах и работе компрессора она наоборот сжимается т. к. давление низкое, а при простое она вытягивается, но не на 20 - 30 % а поменьше, пару сантиметров на метр и при этом теплоизоляция немного может поскрипывать при вкл/выкл системы.
0

#5 Пользователь офлайн   SteelRat 

  • Xtreme X.I.P
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Team_MXS
  • Сообщений: 775
  • Регистрация: 12 Сентябрь 05

Отправлено 16 Март 2007 - 18:51

Mfr
Спасибо. Ваши замечания учтены. :beer: