Форумы Modlabs.net: FAQ по vapor phase-change системам охлаждения - Форумы Modlabs.net

Перейти к содержимому

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

FAQ по vapor phase-change системам охлаждения

#181 Пользователь офлайн   ZNAK 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 50
  • Регистрация: 04 Июнь 04

Отправлено 23 Август 2004 - 15:02

steff
А как насчет

Цитата

очень компактных размеров

?
И еще: подсокетный датчик в blackbox`е был в контакте с нижней стороной процессора?, а то у меня аж +14?????
0

#182 Пользователь офлайн   Abysmo 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 03 Август 04

Отправлено 23 Август 2004 - 18:09

ZNAK Danfoss выпускает. В каталоге посмотри
0

#183 Пользователь офлайн   Нацыст 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 30 Март 04

Отправлено 24 Август 2004 - 15:04

А что если на последней ступене каскада в качестве хладагента использовать азот? Что с этого может (если это вобже возможно :) ) получится?
0

#184 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 24 Август 2004 - 15:24

Цитата

А что если на последней ступене каскада в качестве хладагента использовать азот?

Теоретически возможно- если на первой ступени будет Р507, на второй- Р1150, на третьей- Р50, а уж на четвёртой- Р728 :)
0

#185 Пользователь офлайн   Нацыст 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 30 Март 04

Отправлено 24 Август 2004 - 16:40

steff
1. А где можно нарыть инфы про эти хладагенты? есть ли инфа на русском?
2. Каой компрессор нужен для работы с азотом?
3. Если я всё правильно понял, то такая системма обезпечит -198С при долговременной работе... Не это ли является мечтой любого екстемального оверклокера?
4. Почему не у кого нету такой? Или это настолько сложно в разработке и настройке?!
0

#186 Пользователь офлайн   Anvar86 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 65
  • Регистрация: 08 Июнь 04

Отправлено 25 Август 2004 - 22:10

Нацыст
На русском инфа есть,не помню где.А в сборке кое какие глюки тоже
имеются.
0

#187 Пользователь офлайн   Нацыст 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 30 Март 04

Отправлено 27 Август 2004 - 20:00

Anvar86 пасиба. Ты мне очень помог своим советом!
0

#188 Пользователь офлайн   Нацыст 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 30 Март 04

Отправлено 28 Август 2004 - 21:17

Вопрос обитателям Киева: где можно заправить фреонку? В смысле есть ли у кого-то знакомые холодильнщики?
0

#189 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 01 Сентябрь 2004 - 18:17

Нацыст

Цитата

Почему не у кого нету такой? Или это настолько сложно в разработке и настройке?!

Да это действительно настолько сложно...каскад то настроить хорошо уже проблема...а 4-5 ступенчатый.....но я уверен это кто-нить когда-нить сделает...
0

#190 Пользователь офлайн   Нацыст 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 30 Март 04

Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 19:37

root

Цитата

но я уверен это кто-нить когда-нить сделает

были бы деньги... Я интересовался этим вопросом у ребят из конторы, которая профессионально занимается этим делом. Они сказали, что соберут такую за 1000-1500. ИМХО жирновато будет. Да и не в кайф поручать такую работу кому-то. Лучше своими граблями.
Так что будем старатся...
0

#191 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 19:41

Нацыст

Цитата

1000-1500

Чёто мало попросили :D ...там одних компрессоров штуки на две бачей будет...
0

#192 Пользователь офлайн   Нацыст 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 30 Март 04

Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 19:58

PSIX это только работа!
0

#193 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 20:26

Нацыст
Тогда много! :) :D :D :D ...
0

#194 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 07 Сентябрь 2004 - 22:06

Цитата

Тогда много!

Неа...всё просчитать - скомпоновать, настроить здесь работа бесценна - такое за деньги не купишь...
0

#195 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 08 Сентябрь 2004 - 16:13

root

Цитата

всё просчитать

Даааааа :) посчитать :) ...

Цитата

скомпоновать

А типа сам не смогёшь :) ...

Цитата

настроить

А комп к ним таскать? и разгонять при них? :D ...

По теме,для фреонок лучше всего использовать низкотемпературные компрессоры под R22 или R134a...
Поясняю:
Компрессоры под R22R134 немного мощнее других,т.к R22 имеет не лучшие показатели...
Компрессор под R22 при -45С и рассеиваемой мощности 250 ватт...
Для температуры кипения -45С, R22 нужно давление в испарителе 0.8 атмосфер(бар)...это значит,что такой компрессор можно прилично "разогнать" заменой газа например на R404a(у этого газа при давлении в испарителе 0.8 атмосфер темпа кипения будет -50 и ниже)...
И ёщё,в контуре который охлаждает азот,лучче использовать метан(R50),т.к его легко найти,да и таких хороших показателей как у него нет ни у одного газа(темпа кипения -160C при атмосферном давлении...этого как раз достаточно для конденсации азота при давлении всего 15 атмосфер)...
0

#196 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 08 Сентябрь 2004 - 17:05

PSIX
А таблицу давлений/температур для метана не подскажешь ? И какая у него темпа воспламенения ?
0

#197 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 08 Сентябрь 2004 - 18:12

root
Воспламеняется он знач при 645С...
А вот таблица:
-169 0.522
-168 0.574
-167 0.629
-166 0.689
-165 0.753
-164 0.822
-163 0.895
-162 0.974
-161 1
-160 1.1
-159 1.2
-158 1.3
-157 1.4
-156 1.6
-155 1.7
-154 1.8
-153 1.9
-152 2
-151 2.2
-150 2.4
-149 2.5
-148 2.7
-147 2.9
-146 3
-145 3.3
-144 3.5
-143 3.7
-142 3.9
-141 4.2
-140 4.4
-139 4.7
-138 5
-137 5.2
-136 5.5
-135 5.8
-134 6.2
-133 6.5
-132 6.8
-131 7.2
-130 7.5
-129 7.9
-128 8.3
-127 8.7
-126 9.1
-125 9.6
-124 10
-123 10.5
-122 11
-121 11.5
-120 12
-119 12.5
-118 13
-117 13.6
-116 14.2
-115 14.8
-114 15.4
-113 16
-112 16.7
-111 17.4
-110 18
-109 18.8
-108 19.5
-107 20.2
-106 21
-105 21.8
-104 22.6
-103 23.5
-102 24.3
-101 25.2
-100 26
-99 27
-98 28
-97 28.9
-96 29.9
-95 30.9
-94 32
-93 33
-92 34.1
-91 35.3
-90 36.5
-89 37.6
-88 38.8
-87 40,1
-86 41.4
-85 42.7
-84 44
-83 45.4
-82.59 46

А есси по делу,то есть безумно полезная прога Refrigeration utilities,она даже некоторые расчёты может провести...ссылу на неё не помню ищи в гугле...
0

#198 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 09 Сентябрь 2004 - 02:53

Цитата

По теме,для фреонок лучше всего использовать низкотемпературные компрессоры под R22 или R134a...
Поясняю:
Компрессоры под R22R134 немного мощнее других,т.к R22 имеет не лучшие показатели...
Компрессор под R22 при -45С и рассеиваемой мощности 250 ватт...

Насколько я знаю ни один компрессор под Р22 не расчитан на работу ниже -35С, это минимальная темпа, всё остальное- оверклок. Ниже-только Р404аР507. То есть гарантии отпадают, не удивляйтесь если компрессор будет перегреватся...
Давления Р404а и 507 они могут потянуть конечно...
0

#199 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 09 Сентябрь 2004 - 14:14

steff

Цитата

Насколько я знаю ни один компрессор под Р22 не расчитан на работу ниже -35С, это минимальная темпа, всё остальное-

Дааа :D прайс на данфоссофские компрессоры показать? :D ...они немного подороже просто...
0

#200 Пользователь офлайн   Zimin 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 82
  • Регистрация: 16 Январь 04

Отправлено 09 Сентябрь 2004 - 14:31

PSIX Точно :D Мой Danfoss SC15CM 115Вт при -45 в официальном каталоге написано.
0