FAQ по vapor phase-change системам охлаждения
#41
Отправлено 21 Март 2004 - 19:55
#43
Отправлено 21 Март 2004 - 20:15
я вот буду летом на каникулах делать фреонку, посмотрим что у меня получится

#44
Отправлено 21 Март 2004 - 21:44

#46
Отправлено 23 Март 2004 - 12:26
И то правда. Тема создана для написания FAQ. Все остальные вещи просьба здесь не обсуждать (вроде последних двух постов)...
#48
Отправлено 23 Март 2004 - 17:11

можете объяснить как ваакумировать систему? подключаешь компрессор(откачивающий) ко второйму компрессору(главному) а дальше? куда выкачивать то?
#49
Отправлено 23 Март 2004 - 20:04
ИМХО иди к холодильщикам, они тебе её и вакуумируют и заправят

#50
Отправлено 23 Март 2004 - 20:32
Цитата
автокаскад- похоже на обычный каскад(два разныз фреона-один охлаждает другой) с той лишь разницей что оба фреона двигаются по одному контуру и в системе используется один компрессор вместо двух.
Z1pp0
Цитата
Второй компрессор(тот что служит вакуумным насосом) подключаеш к системе так чтобы он вытягивал воздух(через манометры чтобы следить за давлением), а выкачивать можно в атмосферу... Когда весь воздух выкачан подключаеш балон с фреоном...
#51
Отправлено 23 Март 2004 - 20:43
1. Труборез. Т.к. в системе не должно присутствовать "посторонних предметов" (стружки) для резки труб нам понадобится труборез. Труборез используется и для резки каппилярной трубки, которую никаким другим способом не обрежешь.
Внимание! при покупке трубореза смотрите, с трубами какого диаметра он работает. У меня труборез на 3-16 мм, но он позволяет надрезать кап. трубку (потом её можно безболезненно отломить) с наружным диаметром 2,2 мм. При использовании трубки меньшего диаметра могут возникнуть проблемы.

Этот труборез, наверно, на 3-40 мм.
2. Трубогиб. Для того, чтобы безболезненно гнуть трубки нам понадобится трубогиб.

Трубогибы бывают на 90 и 180 градусов.
Если вы не хотите покупать трубогиб и будете гнуть руками, помните, что при сгибании на малый радиус трубку изрядно плющит.

Трубогиб также может пригодиться при изготовлении испарителя для чиллер. (Если вы делаете не coaxial heat exchanger

#52
Отправлено 23 Март 2004 - 20:51
#53
Отправлено 23 Март 2004 - 21:00
Её можно резануть только спец. ножницами, а простыми не получится! Наверно...

#54
Отправлено 23 Март 2004 - 21:10

На манометре есть две шкалы и три шланга: синяя и соответственно синий шланг подключаются к системе со стороны низкого давления(всасывающая трубка-испаритель); красная через красный шланг подключается со стороны высокого давления(конденсер). Лучше всего выбирать манометры предназначеные для того фреона что будет использоватся в системе- кроме давления в системе такие манометры показывает и соответствующую температуру фреона(на стороне низкого давления температуру кипения фреона и на стороне высокого давления-температуру конденсирования). Третий шланг на манометрах(жёлтый) служит для вакуумирования и заправки системы.
#55
Отправлено 23 Март 2004 - 22:30

#56
Отправлено 23 Март 2004 - 23:27
1. а как узнaть когда воздух выкачается?
2. какой фреон лучше всего выбрать?
3. что бы заправить систему надо подключить желтый шланг от манометра к балону с фреоном, а синий к компрессору, так?
4. а какое давление должно быть когда заправляешь систему?
#57
Отправлено 23 Март 2004 - 23:58
Цитата
Видиш на шкале низкого давления(та что слева, синий ободок) есть красные деления ниже нуля 0-30Hg, вот по нему и ориентируйся- 30Hg это и есть полный вакуум.
Цитата
Зависит от того какой компрессор сможеш найти. Нет гарантии что R134a компрессор сможет работать на R507 например... Для начала можеш попробовать R134a или R22, будет опыт- переходи на R404a или R507.
Цитата
Да.
Цитата
Зависит от типа фреона, смотри таблицы давлений-температур.
#58
Отправлено 25 Март 2004 - 17:11
X. Серийные системы
Х.1. Asetek, Inc
Датская компания Asetek производит системы охлаждения, основанные на принципе фазового перехода, с 1998 года под торговой маркой VapoChill. На сегодня актуальны четыре модели.
Любая из первых трех (SE, PE, XE) может поставляться в корпусе белого или черного цвета, а также в standalone-варианте (вообще без корпуса). Системы полностью совместимы друг с другом и фактически являются модификациями одного устройства. Отличительная конструктивная особенность - компрессор питается от компьютерного блока питания, потребляя при этом около 100Вт.
X.1.1. Asetek VapoChill SE (Standard Edition)
Система базового уровня в линейке Asetek. Используется компрессор Danfoss 35BD и газ R134A, что ограничивает максимальную рассеиваемую мощность на уровне 130Вт при температуре -5С.
Х.1.2. Asetek VapoChill PE (Premium Edition)
Замена компрессора на более мощный Danfoss 50BD положительно сказалась на характеристиках системы - максимальная рассеиваемая мощность равна 160Вт при -5С.
X.1.3. Asetek VapoChill XE (Xtreme Edition)
Фактически является тюнингованным VapoChill SE. Смена хладагента на R404A позволила поднять рассеиваемую мощность до 180Вт при -5С. Дополнительно установлены два вентилятора (один 80мм возле блока электроники и один 120мм на выдув). Система поставляется либо в черном корпусе с боковым окном, либо как standalone-устройство.
Х.1.4. Asetek VapoChill LS (LightSpeed [AC])
Новейшая система, конструктивно идентичная nVENTIV Mach II: расположение внизу корпуса, компрессор с питанием от 220В (отсюда и [AC] в названии), алюминиевый корпус от Lian Li. Использует газ R507, заявленные характеристики: -25С при 240Вт рассеиваемой мощности. Производительность значительно выше остальных VapoChill и находится примерно на уровне nVENTIV Mach II, однако система известна также очень высоким уровнем шума и нагрева компрессора.
X.2. KryoTech
Фирма-первопроходец рынка высокопроизводительного охлаждения. Первые серийные системы появились еще во времена Socket 7. Системы KryoTech отличались высокой сложностью конструкции, и продавались только в виде готовых, предварительно разогнанных, компьютеров.
Х.2.1. KryoTech SuperG2
Последнее поколение KryoTech SuperG2 содержало процессоры AMD Athlon, разогнанные до частоты 1200МГц. Использовался хладагент R404A. С того времени компания отошла от производства подобных устройств: выбранная схема работы (продажа решений "под ключ") оказалась коммерчески невыгодной в условиях постоянного роста тактовых частот процессоров.
X.2.2. KryoTech Renegade
Полумифическая система, которую живьем видели, кажется, лишь несколько человек. Сверхбюджетное решение позволяло получить совершенно смешные +15С на процессоре и не пользовалось спросом. Именно Renegade - последняя попытка KryoTech работать на рынке компьютерных phase-change систем.
Х.3. nVENTIV A/S (экс-Chip-Con)
Второй датский производитель phase-change систем и традиционный конкурент Asetek. Начало серийного производства - 2002 год. До середины 2003 года названием компании было Chip-Con, а торговой маркой Prometeia. Все три ныне производимых модели полностью совместимы друг с другом. За высокую производительность системы nVENTIV пользуются большим спросом у энтузиастов. Фактически, у Asetek имидж производителя более "пользовательских" устройств, зато у nVENTIV - более мощных и продвинутых.
X.3.1. nVENTIV Mach II
Основная модель nVENTIV, производится с 2003 года. Пришла на смену "классической" Prometeia, называемой также Mach I. Конструктивно устройство размещается под АТХ-корпусом, использует компрессор Danfoss с питанием от 220В и заправлено газом R134A. При тепловыделении 200Вт обеспечивается температура процессора на уровне -10С. Поставляется в черном корпусе от Enlight, опционально доступны: черный full-тауэр Enlight, алюминиевый корпус от Lian Li и middle-тауэр Lian Li PC-60.
Х.3.2. nVENTIV Mach II ST
Облегченный вариант Mach II, ориентированный на экономных пользователей, которые при этом хотят максимальную производительность. Из Mach II ST убрали подключение по USB, возможность подключения опционального LCD-экранчика с информацией о работе системы и всю схему мониторинга температур (кроме автоматического отключения при перегреве). Зато при абсолютно идентичной Mach II производительности, система ощутимо дешевле.
X.3.3. nVENTIV Mach II GT
Топовая модель в линейке компании и самое мощное серийное средство охлаждения компьютера. Модифицированный Mach II (более производительный хладагент R404A, ускоренная процедура старта, увеличенная надежность работы в условиях повышенной влажности, автоматический контроль нагревательных элементов, фронтальный LCD-экран в качестве стандартной поставки) показывает беспрецедентную производительность: температура процессора -20С при рассеиваемой мощности 200Вт. Поступила в продажу в апреле 2004 года.
X.4. Sunbeam
Ведущий производитель аксессуаров для моддинга Sunbeam продемонстрировал на выставке CeBIT'04 прототип бюджетной phase-change системы. Ориентировочная розничная стоимость на уровне 250 долларов, производительность примерно аналогична младшим VapoChill, дата начала производства пока неизвестна - система в стадии разработки.
#60
Отправлено 26 Март 2004 - 00:57
Последняя и самая важная часть работы над фреонкой, информации по которой очень мало...Я не смог найти инфы по данному вопросу в рунете поэтому все термины будут на английском(если кто знает на русском - поделитесь ссылками).
Настройка производится при тепловой нагрузке на испаритель(элемент пельтье, процессор и т.п.).
Для начала нужно закрепить в системе два температурных датчика: один примерно 10-15см на трубке после конденсера, другой 10-15см до компрессора на всасывающей трубке. Оба датчика нужно заизолировать.
Вот с чем придётся работать:
SCT = saturated condensing temperature - давление на конденсере превращённое в температуру(именно поэтому лучше использовать манометры которые показывают давление и температуру для данного фреона);
SST = saturated suction temperature - то же самое-давление на испарителе превращённое в температуру;
LLT = liquid line temperature - температура датчика на трубке после конденсера;
SLT = suction line temperature - температура датчика на всасывающей трубке.
Настройка включает в себя следующее:
-убедится в том что в конденсере конденсируется достаточно фреона для того чтобы в испаритель не попадал газ;
-убедится что весь фреон испаряется в испарителе и его остатки(в жидком состоянии ) не попадают в компрессор.
Сама настройка производится добавлением небольшого количества фреона в систему, после этого нужно подождать 5-15минут чтобы в системе наступило равновесие.
После этого проводим несложные расчёты:
condenser outlet subcooling определяется SCT минус LLT. Результат при правильной настройке: 4-8С
compressor inlet superheat определяется как SLT минус SST Результат: 5-20С
ЗЫ Также "правильное" количество фреона в системе можно вычислить, но для этого нужно знать внутренний объём, что значительно сложнее данного метода.