Форумы Modlabs.net: FAQ по vapor phase-change системам охлаждения - Форумы Modlabs.net

Перейти к содержимому

  • (20 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

FAQ по vapor phase-change системам охлаждения

#41 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 21 Март 2004 - 19:55

steff Строго! старый холодильник какраз для ваакумирования(?) пойдет
0

#42 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 21 Март 2004 - 20:09

Главное компрессор, холодильник мож выбросить :)
0

#43 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 21 Март 2004 - 20:15

steff ну это понятно

я вот буду летом на каникулах делать фреонку, посмотрим что у меня получится :)
0

#44 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 21 Март 2004 - 21:44

PSIX кстати тестировать при экстримальных температурах воздуха даже полезно :insane:
0

#45 Пользователь офлайн   djevis 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 823
  • Регистрация: 16 Март 03

Отправлено 23 Март 2004 - 11:41

Еще раз нафлеймите - закрою тему!!!
0

#46 Пользователь офлайн   ALT-F13 

  • .speed_freak://
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 370
  • Регистрация: 17 Ноябрь 02

Отправлено 23 Март 2004 - 12:26

Z1pp0
И то правда. Тема создана для написания FAQ. Все остальные вещи просьба здесь не обсуждать (вроде последних двух постов)...
0

#47 Пользователь офлайн   Ламер со стажем 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 316
  • Регистрация: 03 Январь 04

Отправлено 23 Март 2004 - 14:13

Сорри, больше не буду. :gent:

Объясните мне плз, что такое автокаскад?
0

#48 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 23 Март 2004 - 17:11

все, больше не буду, сорри. :D

можете объяснить как ваакумировать систему? подключаешь компрессор(откачивающий) ко второйму компрессору(главному) а дальше? куда выкачивать то?
0

#49 Пользователь офлайн   Ламер со стажем 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 316
  • Регистрация: 03 Январь 04

Отправлено 23 Март 2004 - 20:04

Z1pp0
ИМХО иди к холодильщикам, они тебе её и вакуумируют и заправят :insane:, да и цена получится меньше
0

#50 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 23 Март 2004 - 20:32

Ламер со стажем

Цитата

Объясните мне плз, что такое автокаскад

автокаскад- похоже на обычный каскад(два разныз фреона-один охлаждает другой) с той лишь разницей что оба фреона двигаются по одному контуру и в системе используется один компрессор вместо двух.

Z1pp0

Цитата

можете объяснить как ваакумировать систему

Второй компрессор(тот что служит вакуумным насосом) подключаеш к системе так чтобы он вытягивал воздух(через манометры чтобы следить за давлением), а выкачивать можно в атмосферу... Когда весь воздух выкачан подключаеш балон с фреоном...
0

#51 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 23 Март 2004 - 20:43

Для работы с трубками нам понадобится труборез, трубогиб и, опционально, труборасширитель и развальцеватель.
1. Труборез. Т.к. в системе не должно присутствовать "посторонних предметов" (стружки) для резки труб нам понадобится труборез. Труборез используется и для резки каппилярной трубки, которую никаким другим способом не обрежешь.
Внимание! при покупке трубореза смотрите, с трубами какого диаметра он работает. У меня труборез на 3-16 мм, но он позволяет надрезать кап. трубку (потом её можно безболезненно отломить) с наружным диаметром 2,2 мм. При использовании трубки меньшего диаметра могут возникнуть проблемы.
Изображение
Этот труборез, наверно, на 3-40 мм.
2. Трубогиб. Для того, чтобы безболезненно гнуть трубки нам понадобится трубогиб.
Изображение.
Трубогибы бывают на 90 и 180 градусов.
Если вы не хотите покупать трубогиб и будете гнуть руками, помните, что при сгибании на малый радиус трубку изрядно плющит. :insane: Лучше, чтобы радиус сгиба трубы не был менее 3-4-х её диаметров.
Трубогиб также может пригодиться при изготовлении испарителя для чиллер. (Если вы делаете не coaxial heat exchanger :lol: )
0

#52 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 23 Март 2004 - 20:51

Хмм,имхо бесполезное устройство...стружка,легкоудалима...а капиллярную трубку,и ножницами резануть можно...
0

#53 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 23 Март 2004 - 21:00

PSIX
Её можно резануть только спец. ножницами, а простыми не получится! Наверно... :insane:
0

#54 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 23 Март 2004 - 21:10

Ещё один девайс без которого нереально настроить систему- манометры(manifolds, манометрический коллектор, манометрическая станция)
Изображение
На манометре есть две шкалы и три шланга: синяя и соответственно синий шланг подключаются к системе со стороны низкого давления(всасывающая трубка-испаритель); красная через красный шланг подключается со стороны высокого давления(конденсер). Лучше всего выбирать манометры предназначеные для того фреона что будет использоватся в системе- кроме давления в системе такие манометры показывает и соответствующую температуру фреона(на стороне низкого давления температуру кипения фреона и на стороне высокого давления-температуру конденсирования). Третий шланг на манометрах(жёлтый) служит для вакуумирования и заправки системы.
0

#55 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 23 Март 2004 - 22:30

Добавлю, что бывают коллекторы и с большим количеством манометров и штуцеров под шланги. Но цена их совсем не радует. :beer:
0

#56 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 23 Март 2004 - 23:27

steff, kerne1:
1. а как узнaть когда воздух выкачается?
2. какой фреон лучше всего выбрать?
3. что бы заправить систему надо подключить желтый шланг от манометра к балону с фреоном, а синий к компрессору, так?
4. а какое давление должно быть когда заправляешь систему?
0

#57 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 23 Март 2004 - 23:58

Z1pp0

Цитата

1. а как узнaть когда воздух выкачается?

Видиш на шкале низкого давления(та что слева, синий ободок) есть красные деления ниже нуля 0-30Hg, вот по нему и ориентируйся- 30Hg это и есть полный вакуум.

Цитата

2. какой фреон лучше всего выбрать?

Зависит от того какой компрессор сможеш найти. Нет гарантии что R134a компрессор сможет работать на R507 например... Для начала можеш попробовать R134a или R22, будет опыт- переходи на R404a или R507.

Цитата

3. что бы заправить систему надо подключить желтый шланг от манометра к балону с фреоном, а синий к компрессору, так?

Да.

Цитата

4. а какое давление должно быть когда заправляешь систему?

Зависит от типа фреона, смотри таблицы давлений-температур.
0

#58 Пользователь офлайн   ALT-F13 

  • .speed_freak://
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 370
  • Регистрация: 17 Ноябрь 02

Отправлено 25 Март 2004 - 17:11

А вот и мой скромный вклад... Конечно, неплохо было бы все это с картинками и т.п., но щас сил уже нет - в окончательном варианте на сайте будут.

X. Серийные системы

Х.1. Asetek, Inc
Датская компания Asetek производит системы охлаждения, основанные на принципе фазового перехода, с 1998 года под торговой маркой VapoChill. На сегодня актуальны четыре модели.
Любая из первых трех (SE, PE, XE) может поставляться в корпусе белого или черного цвета, а также в standalone-варианте (вообще без корпуса). Системы полностью совместимы друг с другом и фактически являются модификациями одного устройства. Отличительная конструктивная особенность - компрессор питается от компьютерного блока питания, потребляя при этом около 100Вт.
X.1.1. Asetek VapoChill SE (Standard Edition)
Система базового уровня в линейке Asetek. Используется компрессор Danfoss 35BD и газ R134A, что ограничивает максимальную рассеиваемую мощность на уровне 130Вт при температуре -5С.
Х.1.2. Asetek VapoChill PE (Premium Edition)
Замена компрессора на более мощный Danfoss 50BD положительно сказалась на характеристиках системы - максимальная рассеиваемая мощность равна 160Вт при -5С.
X.1.3. Asetek VapoChill XE (Xtreme Edition)
Фактически является тюнингованным VapoChill SE. Смена хладагента на R404A позволила поднять рассеиваемую мощность до 180Вт при -5С. Дополнительно установлены два вентилятора (один 80мм возле блока электроники и один 120мм на выдув). Система поставляется либо в черном корпусе с боковым окном, либо как standalone-устройство.
Х.1.4. Asetek VapoChill LS (LightSpeed [AC])
Новейшая система, конструктивно идентичная nVENTIV Mach II: расположение внизу корпуса, компрессор с питанием от 220В (отсюда и [AC] в названии), алюминиевый корпус от Lian Li. Использует газ R507, заявленные характеристики: -25С при 240Вт рассеиваемой мощности. Производительность значительно выше остальных VapoChill и находится примерно на уровне nVENTIV Mach II, однако система известна также очень высоким уровнем шума и нагрева компрессора.

X.2. KryoTech
Фирма-первопроходец рынка высокопроизводительного охлаждения. Первые серийные системы появились еще во времена Socket 7. Системы KryoTech отличались высокой сложностью конструкции, и продавались только в виде готовых, предварительно разогнанных, компьютеров.
Х.2.1. KryoTech SuperG2
Последнее поколение KryoTech SuperG2 содержало процессоры AMD Athlon, разогнанные до частоты 1200МГц. Использовался хладагент R404A. С того времени компания отошла от производства подобных устройств: выбранная схема работы (продажа решений "под ключ") оказалась коммерчески невыгодной в условиях постоянного роста тактовых частот процессоров.
X.2.2. KryoTech Renegade
Полумифическая система, которую живьем видели, кажется, лишь несколько человек. Сверхбюджетное решение позволяло получить совершенно смешные +15С на процессоре и не пользовалось спросом. Именно Renegade - последняя попытка KryoTech работать на рынке компьютерных phase-change систем.

Х.3. nVENTIV A/S (экс-Chip-Con)
Второй датский производитель phase-change систем и традиционный конкурент Asetek. Начало серийного производства - 2002 год. До середины 2003 года названием компании было Chip-Con, а торговой маркой Prometeia. Все три ныне производимых модели полностью совместимы друг с другом. За высокую производительность системы nVENTIV пользуются большим спросом у энтузиастов. Фактически, у Asetek имидж производителя более "пользовательских" устройств, зато у nVENTIV - более мощных и продвинутых.
X.3.1. nVENTIV Mach II
Основная модель nVENTIV, производится с 2003 года. Пришла на смену "классической" Prometeia, называемой также Mach I. Конструктивно устройство размещается под АТХ-корпусом, использует компрессор Danfoss с питанием от 220В и заправлено газом R134A. При тепловыделении 200Вт обеспечивается температура процессора на уровне -10С. Поставляется в черном корпусе от Enlight, опционально доступны: черный full-тауэр Enlight, алюминиевый корпус от Lian Li и middle-тауэр Lian Li PC-60.
Х.3.2. nVENTIV Mach II ST
Облегченный вариант Mach II, ориентированный на экономных пользователей, которые при этом хотят максимальную производительность. Из Mach II ST убрали подключение по USB, возможность подключения опционального LCD-экранчика с информацией о работе системы и всю схему мониторинга температур (кроме автоматического отключения при перегреве). Зато при абсолютно идентичной Mach II производительности, система ощутимо дешевле.
X.3.3. nVENTIV Mach II GT
Топовая модель в линейке компании и самое мощное серийное средство охлаждения компьютера. Модифицированный Mach II (более производительный хладагент R404A, ускоренная процедура старта, увеличенная надежность работы в условиях повышенной влажности, автоматический контроль нагревательных элементов, фронтальный LCD-экран в качестве стандартной поставки) показывает беспрецедентную производительность: температура процессора -20С при рассеиваемой мощности 200Вт. Поступила в продажу в апреле 2004 года.

X.4. Sunbeam
Ведущий производитель аксессуаров для моддинга Sunbeam продемонстрировал на выставке CeBIT'04 прототип бюджетной phase-change системы. Ориентировочная розничная стоимость на уровне 250 долларов, производительность примерно аналогична младшим VapoChill, дата начала производства пока неизвестна - система в стадии разработки.
0

#59 Пользователь офлайн   Robocop 

  • To serve and to protect
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 517
  • Регистрация: 06 Апрель 03

Отправлено 25 Март 2004 - 17:40

Ух-ты, криогенка за 250 баксов. Интересно.
0

#60 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 26 Март 2004 - 00:57

Настройка системы
Последняя и самая важная часть работы над фреонкой, информации по которой очень мало...Я не смог найти инфы по данному вопросу в рунете поэтому все термины будут на английском(если кто знает на русском - поделитесь ссылками).

Настройка производится при тепловой нагрузке на испаритель(элемент пельтье, процессор и т.п.).
Для начала нужно закрепить в системе два температурных датчика: один примерно 10-15см на трубке после конденсера, другой 10-15см до компрессора на всасывающей трубке. Оба датчика нужно заизолировать.
Вот с чем придётся работать:
SCT = saturated condensing temperature - давление на конденсере превращённое в температуру(именно поэтому лучше использовать манометры которые показывают давление и температуру для данного фреона);
SST = saturated suction temperature - то же самое-давление на испарителе превращённое в температуру;
LLT = liquid line temperature - температура датчика на трубке после конденсера;
SLT = suction line temperature - температура датчика на всасывающей трубке.

Настройка включает в себя следующее:
-убедится в том что в конденсере конденсируется достаточно фреона для того чтобы в испаритель не попадал газ;
-убедится что весь фреон испаряется в испарителе и его остатки(в жидком состоянии ) не попадают в компрессор.
Сама настройка производится добавлением небольшого количества фреона в систему, после этого нужно подождать 5-15минут чтобы в системе наступило равновесие.

После этого проводим несложные расчёты:
condenser outlet subcooling определяется SCT минус LLT. Результат при правильной настройке: 4-8С
compressor inlet superheat определяется как SLT минус SST Результат: 5-20С

ЗЫ Также "правильное" количество фреона в системе можно вычислить, но для этого нужно знать внутренний объём, что значительно сложнее данного метода.
0

Поделиться темой:


  • (20 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

2 человек читают эту тему