Форумы Modlabs.net: FAQ по vapor phase-change системам охлаждения - Форумы Modlabs.net

Перейти к содержимому

  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

FAQ по vapor phase-change системам охлаждения

#281 Пользователь офлайн   TiN 

  • Hardware Nightmare
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 653
  • Регистрация: 27 Март 04

Отправлено 05 Март 2005 - 02:30

Ну у меня уже все есть, осталось только спаять все докучи...
что я и сделаю в ближнем будущем....

а там посмотрим что оно будет и как оно будет работать,

А вапочилы же не пропаном заправляют :gigi: По крайней мере надеюсь получить хладопроизводительность на уровне Vapo XE первого.
все предпосылки к этому есть.
0

#282 Пользователь офлайн   BuM!!! 

  • Team MXS captain
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Team_MXS
  • Сообщений: 2 093
  • Регистрация: 14 Июнь 04

Отправлено 05 Март 2005 - 23:59

Куда подключать манометры?Я так понял, что на высоком давлении на фильтр через клапан Шредера.А на низком?
0

#283 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 08 Март 2005 - 00:35

BuM!!!

На низком можно прямо к компрессору(если есть выход) или на suction line, тоже через клапан Шредера.
0

#284 Пользователь офлайн   BuM!!! 

  • Team MXS captain
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Team_MXS
  • Сообщений: 2 093
  • Регистрация: 14 Июнь 04

Отправлено 08 Март 2005 - 22:09

steff Выход, который Discharge line?
Кстати, как по аглицки линия нагнетания?
0

#285 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 08 Март 2005 - 22:21

BuM!!!
Suction line-всасывающая трубка, это от испарителя к компрессору....сразу после компрессора-discharge line, не знаю как по русски....типа линия нагнетания(discharge line)

капиляр разделяет эти 2 области контура
0

#286 Пользователь офлайн   BuM!!! 

  • Team MXS captain
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Team_MXS
  • Сообщений: 2 093
  • Регистрация: 14 Июнь 04

Отправлено 08 Март 2005 - 22:24

steffФу, я гоню.Думал что discharge line-это третий выход компрессора:beer:
Пасиба.
0

#287 Пользователь офлайн   BuM!!! 

  • Team MXS captain
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Team_MXS
  • Сообщений: 2 093
  • Регистрация: 14 Июнь 04

Отправлено 08 Март 2005 - 22:56

Еще один вопрос.Сильфон имеет с 2 сторон гайки с резьбой, если не ошибаюсь.Как с ними? Тоже паять?У Бейкера на евапах резьба-сначала прикрутить, потом запаять,так?
0

#288 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 09 Март 2005 - 14:28

BuM!!!
Если прикрутить через прокладки, то этого должно хватить. Хотя запаять никогда не помешает ;)
0

#289 Пользователь офлайн   -=toha=- 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 18 Январь 05

Отправлено 14 Март 2005 - 18:18

жалко всё таки что отклонились от концепции ФАК, уже обсуждение испарителей и прочего пошло....
а мне до конца не ясно как выглядит система в целом:
1) у компрессора есть, как я понял, две трубки (или три, одна для заправки), "всасывающая" и "нагнетающая", правильно? если их две, как заправлять систему?
2) в качестве регулятора потока, что выступает?
3) капилярная трубка оч длинная (2-3 м), надо ли её тепло изолировать? ведь она вся на воздухе находится.... или её надо всю в "всасывающею" трубку поместить?
4) докипатель сильно ли влияет на производительность? т.е. если настроить систему на макс производительность, и при этом в простое всё будет докипать в докипателе, то вроде можно не беспокоится на счет гидроудара?
0

#290 Пользователь офлайн   Sladky 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 117
  • Регистрация: 28 Апрель 04

Отправлено 15 Март 2005 - 13:03

Почитай статейки, отпадет много вопросов.
http://overclockers.ru/lab/15846.shtml
http://overclockers.ru/lab/15870.shtml

1. Обычно 3 трубки. 2 тонких и 1 толстая. Обячно к торчащей отдельно тонкой припаевается заправочный клапан. к другой тонкой линия высокого давления. К толстой линия низкого давления. Про заправку читай в статье.
2. обычно капилляр
3. 2-3 метра капиллярки - это не так уж много. Возможнодаже не хватит. Можно теплоизолировать, но обычно в правильной системе с нее не капает конденсат.
4. Не бойся гидроудара, докипатель не обязателен. Как показывает практика, если не заливать больше 50 грамм фреона - гидроудар компрессору не грозит :)
0

#291 Пользователь офлайн   BuM!!! 

  • Team MXS captain
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Team_MXS
  • Сообщений: 2 093
  • Регистрация: 14 Июнь 04

Отправлено 15 Март 2005 - 13:56

1.Народ, есть балон пропана на 50л(Красный, совковый).Как его при минимальных затратах приспособить к пайке?
2.Чем отличается резак от горелки(видел резак с одним краном)?
0

#292 Пользователь офлайн   -=toha=- 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 18 Январь 05

Отправлено 15 Март 2005 - 15:19

а настройка как происходит?
вот как мне представляется:
изменением длинны кап. трубки, но тогда надо спустить весь фрион, укаротить капиляр, запаять всё обратно, удалить воздух, и опять закачать фрион :D так?
а есть более технологичный вариант?
0

#293 Пользователь офлайн   Zimin 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 82
  • Регистрация: 16 Январь 04

Отправлено 15 Март 2005 - 15:52

Угадать с длиной с первой попытки :D. В любом случае, если ты раньше такими делами не занимался, будешь собирать/разбирать не один раз...
0

#294 Пользователь офлайн   BuM!!! 

  • Team MXS captain
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Team_MXS
  • Сообщений: 2 093
  • Регистрация: 14 Июнь 04

Отправлено 15 Март 2005 - 20:53

-=toha=-Примерно посмотреть в таблице, потом регулировать количеством фреона в системе. ИМХО
0

#295 Пользователь офлайн   Козявка 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 01 Декабрь 04

Отправлено 16 Март 2005 - 03:02

где-та я слышал или читал, что для каждой модели компрессора есть примерная оптимальная длина капилляра, при которой система работает наиболее эффективно, т.е. достигается максимально низкая температура (не путать с максимально-возможной низкой температурой) и максимально отводимая мощность при этой температуре... че-та вроде этого... хотя может я и че-та напутал :D
0

#296 Пользователь офлайн   -=toha=- 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 18 Январь 05

Отправлено 16 Март 2005 - 10:16

У нас в производственном отд, есть клещи обжимные для разъёмов, у них можно регулировать зазор, как бы так сказать, макс сжатия, т.е. можно потренироватся на куске капиляра сжимая его так, что бы совсем не пережимать, а оставить щелочку. Зафиксировать это значение. И для повышения давления пережимать капиляр.
Возможно ли такое? единственное что может помешать, так то что хладоген начнёт кипеть, сразу за пережатой точкой...

Козявка сказал:

где-та я слышал или читал, что для каждой модели компрессора есть примерная оптимальная длина капилляра

нет, ну интуитивно понятно, но хотелось бы уточнить (С) (УЕ и КВН) :D
0

#297 Пользователь офлайн   Козявка 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 01 Декабрь 04

Отправлено 16 Март 2005 - 11:34

а во! нашел где это обсуждалось:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.ph...1161171#1161171
0

#298 Пользователь офлайн   Нацыст 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 30 Март 04

Отправлено 16 Март 2005 - 23:21

Если система способна работать полчаса без нагрузки (в принципе гидроудар гарантирован) то не означает ли это, что гидроудар компрессору не грозит в такой системме вообще?
0

#299 Пользователь офлайн   Козявка 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 01 Декабрь 04

Отправлено 16 Март 2005 - 23:47

ну если температура окружающего воздуха сильно упадет, то тогда может че-та и ударит :beer:
0

#300 Пользователь офлайн   ZNAK 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 50
  • Регистрация: 04 Июнь 04

Отправлено 27 Март 2005 - 14:34

Добавлю свой испаритель :D
Изображение
0

Поделиться темой:


  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

5 человек читают эту тему
0 members, 5 guests, 0 anonymous users