#21 Пользователь офлайн   A.R.T.E.M. 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 153
  • Регистрация: 18 Май 04

Отправлено 18 Май 2005 - 14:28

Melkor2000
Читай http://forum.modlabs...opic.php?t=2149
Нет лучшей структуры ватера
0

#22 Пользователь офлайн   onimush 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 306
  • Регистрация: 08 Июль 04

Отправлено 18 Май 2005 - 15:21

Melkor2000

Цитата

Через третьих знакомых нашёл кто работает на заводе и согласны сделать вроде как за бесплатно.

Рано только не обнадеживай себя. Я тоже нашел таких людей, только когда они увидели чертежи, и размер ватера, то сказали что такую мелочь они не смогут сделать.

Цитата

А подскажите мне какая форма ватерблока лучше всего охлождает, если делать из меди и на фрезерном

Ну вроде как лучше всего делать аналог Waterchill Antarctica и Danger DEN(у них конструкция одинаковая).
Если не выйдет - то иглы, как у promodz.
А проще всего змейку, и канал пошире,чтобы небыло сопротивления помпе.
Вот у меня так сказать oldskool - ватерблок,кирпич, спаянный в 2002году одним из первых водянщиков .Тогда ни о каких иглах и т.д. даже не думали, не говоря о крышках из оргстекла.
И вполне нормально работает.
Athlon 2100mhz 1.75V - не могу выйти за 45град.
При 2250mhz 1.85V - около 51-52.
И это при том что у меня плохо организована вентиляция радиатора(4х80мм 5V, прикручены вплотную) при отдалении вентиляторов от радиатора и перевода вентиляторов на 7V, температуры должны быть на 5град ниже.

Цитата

onimush насчёт меди есть лазейка, если сложится всё хорошо могу поделится.

;-) icq 3019595 :)
0

#23 Пользователь офлайн   Melkor2000 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 11
  • Регистрация: 18 Январь 05

Отправлено 24 Май 2005 - 17:29

Здравствуйте уважаемые моддеры. Давно что то я сюда не заходил, не задавал много глупых вопросов, а их у меня много. Начну по порядку:
1. Внимательно проглядев и прочитав статью “Война ватерблоков” понял, что самый лучший это WaterHill Antarctica, а вот и первый вопрос- как приблизительно устроен этот ватерблок. Внимательно разглядывая картинку понял что именно его проще сделать вручную. Если он устроен так как я думаю- кусок меди 5х5х1 см и рёбра как на обыкновенном кулере. Так ли это?
2. Какая помпа лучше внешняя или погружённая в воду, если рассматривать токо этот аспект и не затрагивать её производительность. Мне кажется, что погружённая в воду будет шуметь меньше.
3. Ещё видел такую вещь и она меня заинтересовала: продвинутый моддер использовал масленый нагреватель, похож на обычную батарею, но без масла и в другом направлении. Конструкция следующая- 3 таких ‘нагревателя’, т.е. охладителя, помпа и ватерблок. То есть в дэвайсе нет радиатора для охлаждения воды, вместо него 3 батареи с общим объёмом около 5 литров. По его тестам в сравнении батареи с радиатором от автомобильной печки, батареи лучше. Дык, что лучше?
:( ;) :P :P :P :P :P :P :P

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

onimush можёшь сделать фото своей системы?
0

#24 Пользователь офлайн   erge 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 399
  • Регистрация: 23 Август 04

Отправлено 24 Май 2005 - 17:37

Melkor2000
1. Сходство наблюдается :(
2. На вкус и цвет товарищей нет

Цитата

Мне кажется, что погружённая в воду будет шуметь меньше.

абсолютно в дырочку т.к. вода выступает еще и в роли дополнительного звукоизолятора ;)
3. наверно это была батарея системы отопления квартиры
такая система однозначно тише :P
0

#25 Пользователь офлайн   onimush 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 306
  • Регистрация: 08 Июль 04

Отправлено 25 Май 2005 - 20:57

Melkor2000

Цитата

onimush можёшь сделать фото своей системы?

Сделаю попозже, но вообще то там еще гетто :)
Кожуха нет и система голая наверху корпуса.
И насчет помпы - мне кажется все же внешняя тише, я переделал свою помпу из внутренней во внешнюю, она висит на шланге, и совершенно не передает вибрацию! И главное можно отказаться от бачка - можно просто сделать отлавливатель пузырьков, у меня и его пока нет, воздуха в системе нет.
0

#26 Пользователь офлайн   Stock 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 40
  • Регистрация: 14 Май 05

Отправлено 26 Май 2005 - 11:40

Melkor2000
Лучшие это:

"свифт" - игольчатый с упрощенным лабиринтом.
"ДД" - ламельного типа с усложнением каналов.
"асетековская" "антарктика" далеко не так хороша... т.е. слишком тонка подошва(1мм) - для серьезного разгона не годится и прямые каналы - что несомненно хорошо с т.з. гидросопротивления, но худо с т.з. смешения слоев, что в свою очередь несколько компенсируется межпластинным расстоянием в 1.2мм.
во как загнул :insane:

и по последнему письму:
1. Да, есть некоторое сходство.
2. Вопрос скорее в качестве изготовления, можно и внешнюю поставить на ноги-присоски. Да и погружные бывают совсем кривые :gigi:
3. Так то и была обычная люминявая сегментированная батарея отопления и называется такая конструкция пассивный радиатор или монстер-радиатор в виду своих габаритов относительно активного(принудительно вентелируемого).
0

#27 Пользователь офлайн   Melkor2000 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 11
  • Регистрация: 18 Январь 05

Отправлено 26 Май 2005 - 21:31

Как будет лучше - если охлаждать процессор, чипсет и винчестер параллельно или последовательно. Если последовательно, то самая нагретая вода от процессора идёт на чипсет, а потом на винт. Будет ли это эффективно? С другой стороны, если входной поток поделить на 3 ветви, то его количество на одном элементе может быть недостаточным для его охлаждения этого элемента. Дык как лучше ставить элементы параллельно или последователь для помпы с мощностью в 350 литров?
0

#28 Пользователь офлайн   lexa777 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 941
  • Регистрация: 06 Июль 03

Отправлено 26 Май 2005 - 21:46

Вода не настолько нагревается, чтобы она не смогла охлаждать винт после процессора....Только я бы сделал 2 канала - видео -> винт и проц -> сев. мост

Гдета писалось, что скорость потока воды в системе почти не влияет на производительность системы...

А 350 литров китайские или нормальные???
0

#29 Пользователь офлайн   Morgoth 

  • Rabblerouser
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 733
  • Регистрация: 08 Август 03

Отправлено 27 Май 2005 - 01:06

Цитата

Гдета писалось, что скорость потока воды в системе почти не влияет на производительность системы...


Зависит от самой системы, например от конструкции ватеров.
0

#30 Пользователь офлайн   Sclerosis 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 166
  • Регистрация: 03 Май 05

Отправлено 27 Май 2005 - 21:20

>> Гдета писалось, что скорость потока воды в системе почти не влияет на производительность системы...

И не должно влиять, так как единица охл. жидкости за единицу времени находиться одинаковое время в радиаторе и ватерах независимо от скорости потока. Другое дело, это когда поток настолько мал, что во время прохождения жидкостью ватера она нагреваеться существенно, тогда еффективность охлаждения падает из-за маленькой разницы температур.

Потому я считаю, что скорость потока влияет на производительность, если этот поток _очень_ мал
Все ИМХО
0

#31 Пользователь офлайн   erge 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 399
  • Регистрация: 23 Август 04

Отправлено 30 Май 2005 - 09:20

Sclerosis сказал:

И не должно влиять, так как единица охл. жидкости за единицу времени находиться одинаковое время в радиаторе и ватерах независимо от скорости потока.

Тут ты неправ.
Ед. жидкости должна находится как можно меньшее время в ватере и как можно большее в радиаторе
0

#32 Пользователь офлайн   MaStEr 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 541
  • Регистрация: 09 Январь 05

Отправлено 30 Май 2005 - 09:40

скорость потока влияет очень сильно.
читаем гидравлику.

можно будет когда водянку дособираю проверить все.
0

#33 Пользователь офлайн   Sclerosis 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 166
  • Регистрация: 03 Май 05

Отправлено 30 Май 2005 - 19:25

$erge

Цитата

Тут ты неправ.

Ты меня немного не понял. Я имел ввиду, что от скорости потока не будет зависеть какое время определенный обьем жидкости будет находиться в ватере или в радиаторе.

Вот пример на ватере. Пусть возьмем измеряемый обьем - 1 куб. сантиметр. Обьем жидкости, которая может находиться за одно время в ватере - 20 куб. сантиметров. Обьем охл. жидкости во всей системе (замкнутой) - 5 литров, или 5 куб. дециметров, или 5000 куб. сантиметров.

1.Тогда, при скорости потока в 100 л/час (27,8 куб. см / сек) 1 куб. сантиметр жидкости пройдет через ватер за (20+1) / 27.8 = 0,76 сек.
При этом за 1 час жидкость совершит 100л / 5л = 20 цыклов. Тогда времянахождения 1 куб. см жидкости в ватере - 20 * 0.76 =
15.2 сек.

При скорости потока в 200 л/ч (55.6 куб. см / сек), Время, которое этот же 1 куб. см будет находиться в ватере - (20+1) / 55.6 = 0,38 сек.
Но за 1 час жидкость сделает уже 200л / 5л = 40 циклов.
И время не измениться - 40 * 0.38 = 15.2 сек.

Или же второй способ.
1 куб. см жидкости в одной точке будет 1 / 5000 * 3600 = 0.72сек из каждого часа (обьем кусочка делим на общий обьем системы и производим на время - 1 час). при этом времянахождения этого кусочка в ватере равно (20 + 1) / 1 * 0.72 = 15,12 сек.

Аналогично и с радиатором.

Все конечно ИМХО.

Цитата

Ед. жидкости должна находится как можно меньшее время в ватере и как можно большее в радиаторе

А вот тут согласен
Если вода находиться небольшое время в ватере, то на своем пути по нему же не успеет нагреться, и дельта температур выше. А в радиаторе должна находиться подольше - чтобы вода максимально охладилась, отдав тепло последнему. Но исходя из написанного выше, я могу сделать вывод, что скорость потока _значительно_ сильнее будет влиять на производительность в откритой сисеме, а не закритой. Тот же VER-VOLF, если я не ошибаюсь, зависимость ефективности от скорости потока мерял, когда вода находилась на отметке 0 град в ванне со льдом, и не изменялась. Тогда да, ведь при увеличении скорости потока, еффективность охлаждения этой воды не меняеться, ведь она всегда 0 градусов. Был бы это радиатор, еффективность охлаждения ухудшилась бы, и еффективность охлаждения сильно не изменилась бы.

Я, как и вы все - в поисках истины, и не считаю, что написанное выше - истинно, но это мое мнение. Будет очень интересно увидеть результаты :beer:
0

#34 Пользователь офлайн   erge 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 399
  • Регистрация: 23 Август 04

Отправлено 31 Май 2005 - 15:43

Sclerosis
Извини плохо понял твою мысль, сегодня туго соображаю (вчера был день рожденья у жены).

Принимаем условия: скорость движения в любой точке системы постоянна для этого представим всю нашу систему в виде замкнутой трубки с постоянным сечением.
Предположим что наш ВБ обладает неким объемом V и если представить этот объем в виде трубки то длинна трубки получится L => время за которое жидкость пройдет этот участок трубки будет Т
Радиатор обладает объемом V1 представив его в виде той-же трубки получим длинну трубки L1, аналогично время Т1
Примем что объем радиатора в 10 превышает объем ВБ => L1=L*10, T1=T*10
Возвращаясь к нашим "баранам" изменяя внутреннюю структуру ВБ и радиатора мы можем изменить скорость движения жидкости соттветственно можем уменьшить/увеличить время на дельтаТ/дельтаТ1.
Вот именно эти дельтаТ, дельтаТ1 и будут одними из составляющих эффективности системы.

О чем это я...
(мысли в слух) совсем плохой стал...
0

#35 Пользователь офлайн   Sclerosis 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 166
  • Регистрация: 03 Май 05

Отправлено 31 Май 2005 - 23:41

Так вот увеличить / уменьшить скорость можно только изменив сечение. С этим согласен.

Но я говорил о том, что определенный обем жидкости за определенное время при любой скорости потока заберет у ватера одно и то же количество енергии, и соответственно, его радиатору и передаст. Просто предидущие посты были об скорости потока и его влиянии на еффективность.

Вот тогда очень хотелось бы узнать ответ на такой вопрос... Если сечение шлангов ~ 50мм.кв (ф 8мм), то каким делать сечение ватерблока? Если его уменьшить, то скорость потока будет конечно быстрее, но вот до какой ганицы, ведь гидро-динам. сопротивление возрастает существенно.
Нужно ли делать сечение ватера таким же, или, например, на 20% меньше?
0

#36 Пользователь офлайн   erge 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 399
  • Регистрация: 23 Август 04

Отправлено 01 Июнь 2005 - 09:30

Sclerosis сказал:

Нужно ли делать сечение ватера таким же, или, например, на 20% меньше?
Хороший вопрос. Лично для меня он открыт по сей день...
0

#37 Пользователь офлайн   Izglioib 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 62
  • Регистрация: 23 Май 05

Отправлено 01 Июнь 2005 - 14:09

$erge

Мдааа... много вы ту понаписывали, и всё в принципе правильно еслиб за основу вы не взяли ошибочное утверждение...

$erge сказал:

Ед. жидкости должна находится как можно меньшее время в ватере и как можно большее в радиаторе


Так вот: нифига подобного...
Единица теплоносителя должна находится в каждом из теплообменных устройств (ватер/радиатор) пока не заввершит процес теплообмена.

Теперь по русски: В идеальной системе СВО нада реализовать задержку воды в ватере до её прогрева до несмертельной температыры, тем самым в еденицу теплоносителя мы впихиваем как можно больше еннергии. Зачем? А затем что потом эту еннергию гораздо проще снять. Согласитесь что отводить в радиаторе тепло от жидкости нагретой до 40 градусов, гораздо легче чем от жидкости температурой 30. Поэтому если делать ватер с рачётом на ускоренный ток теплоносителя через него, то пропускная способность всей системы СВО в целом уменьшится (Вода в ватере будет мало снимать тепло, и во внешнем радиаторе отводить будет просто нечего), Однако если делать систему с расчётом на задержку тока теплоносителя через ватер, возможна ситуация когда вода на выходе из ватера будет закипать (что - тоже не есть гуд, хотя я себе такой длинный ватер не представляю :)), зато пропускная способность теплообмена такой системы будет на высоте....

Итог: Ищем золотую середину путем проб и ошибок... Исходим из того что сужение каналов ватера (ускорение тока) ведет к более низкому терморежиму, но уменьшает пркачиваемы через систему ВАТты тепла,
расширение каналов ведет к увеличению температыры но за одно и увеличивает пропускную способность....

З.Ы. Я вообщето не доктор, это всё ИМХО, но может ктонить сделает расчёт на сколько это будет менять терморежим и пропуск, буду благодарен
0

#38 Пользователь офлайн   erge 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 399
  • Регистрация: 23 Август 04

Отправлено 01 Июнь 2005 - 15:45

Izglioib сказал:

Единица теплоносителя должна находится в каждом из теплообменных устройств (ватер/радиатор) пока не заввершит процес теплообмена.
Процесс завершится выравниванием температуры воды и CPU, только CPU будет уже холодным и сгоревшим. :)

Izglioib
Наиболее эффективным будет тот ВБ у которого будет выше скорость теплообмена, другими словами больше теплоты передаст в еденицу времени. А скорость теплообмена напрямую зависит от разности температур воды и самого ВБ.
Если звучит неубедительно проведи опыт сам: http://sch54.narod.ru/distance/informat/ph...teploperedacha/
0

#39 Пользователь офлайн   Insomniac 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 18 Май 05

Отправлено 01 Июнь 2005 - 18:00

Я вот чего не понимаю - выше турбулентность - больше гидродинамическое сопротивление. Но турбулентный поток в ватере лучше уносит тепло, потому как у воды теплопроводность плохая, и нагревается только тонкий слой. А вот суть - если мне надо лучше охладить процессор, так пусть в ватере будет турбулентный поток, а гидросопротивление - так и хрен с ним. Никто же не подключает к одной помпе 100 ватеров, да еще и последовательно, когда надо уже думать о гидродинам. сопротивлении. А?
0

#40 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 01 Июнь 2005 - 19:18

Изглиоиб,ты полный бред написал,при росте температуры теплоносителя увеличивается интенсивность теплопередачи вода-радиатор-воздух,это да,но,при высокой темпе воды мы имеем ГОРЯЧИЙ проц...