#101 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 21 Июнь 2004 - 20:13

Sphinх
ИМХО по центру испарителей надо выфрезеровать ещё немного, что бы было место где находился фреон т.е.
А сколько твой "агрегат" :) стоит ?
0

#102 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 21 Июнь 2004 - 20:30

Sphinх
Очень интересно :)
Испаритель из чего сделан? Латунь? На медь чё то не очень похоже...
Компрессор в разрезе-класс :)
0

#103 Пользователь офлайн   Sphinх 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 151
  • Регистрация: 12 Июнь 04

Отправлено 21 Июнь 2004 - 20:31

root Испаритель ещё не готов, ещё есть работа на несколько дней!
Агрегат стоит 360$!

Добавлено спустя 43 секунды :

steff Медь конечно!
0

#104 Пользователь офлайн   root 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 367
  • Регистрация: 05 Апрель 04

Отправлено 22 Июнь 2004 - 09:09

Sphinх

Цитата

Агрегат стоит 360$!

МАМА!!! И не жалко денег ?. Какая мощность, какой газ ?
0

#105 Пользователь офлайн   Sphinх 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 151
  • Регистрация: 12 Июнь 04

Отправлено 22 Июнь 2004 - 10:22

root R404A, 830Ватт при -35!
0

#106 Пользователь офлайн   Y@m@k@si 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 431
  • Регистрация: 08 Апрель 04

Отправлено 22 Июнь 2004 - 11:06

Sphinх Что ж неплохо. Только ИМХО слишком сложная схема в испарители - каналы тонкие и длинные.
0

#107 Пользователь офлайн   Sphinх 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 151
  • Регистрация: 12 Июнь 04

Отправлено 22 Июнь 2004 - 12:03

Y@m@k@si Может быть. Проект "Баумановский"!
0

#108 Пользователь офлайн   As 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 11
  • Регистрация: 08 Июнь 04

Отправлено 23 Июнь 2004 - 08:18

2 steff
Расскажи, пожалста, про весь процесс вакуумирования контура целиком, чтобы таких закосов как у сладкого с мусякой не было.

Или , быть может, где-то можно про это прочитать?

И еще вопрос есть. Насколько важно устанавливать конденсатор в положение с горизонтальными трубками? Если установить так, что обе трубки будут вверх смотреть (и вся змейка, соответственно, будет вертикальной), проблем с протеканием масла и т.д. не случится ?
0

#109 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 23 Июнь 2004 - 12:41

As
После того как спаяеш систему сначала проверь на герметичность высоким давлением-закачай какого то газа, я обычно просто закачиваю воздух до 250-300psi, хотя это и не рекомендуется, в воздухе есть влага...если сможеш достать то закачай азота или СО2(если просто сделаеш вакуум и будеш ждать пару часов чтоб увидеть нет ли дырок то можеш и не увидеть- в таком случае на систему действует только атмосферное давление а не реальное давление в системе).
Самый простой способ вакуума- подключаеш манометры(синий шланг-сторона низкого давления, красный-высокого, жёлтый-к насосу). Очень хорошо если сможеш достать электронный вакуумный датчик, он покажет сколько в системе ppm(particles per million), если откачаеш до 400ppm то считай что система будет работать отлично, хотя 1000ppm достаточно.
О heat gun и масле смотри в ветке Sladky и Мусяки.

О конденсере- в горизонтальном положении трубок фреон, конденсируясь, сам стекает вниз, а если поставиш вертикально то могут быть и сложности, я бы так не делал. А почему такой вопрос? Мало места чтоб поставить горизонтально или есть другие причины?
0

#110 Пользователь офлайн   As 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 11
  • Регистрация: 08 Июнь 04

Отправлено 23 Июнь 2004 - 13:32

Да, проблема именно в том, что в корпус конденсер горизонтально не встает ( Придется думать..

А если вторым компрессором откачивать -просто желтый шланг на всасывающий штуцер второго компрессора ?
0

#111 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 23 Июнь 2004 - 13:39

As
Конденсер и не нужен очень большой-в прометее и вапочилах он примерно 15х15см.

Цитата

А если вторым компрессором откачивать -просто желтый шланг на всасывающий штуцер второго компрессора ?

Да, просто припаяй клапан чтобы можно было закручивать шланг от манометров(если допаяеш и на discharge line то можеш и воздух(или другой газ) закачивать для тестирования дырок в системе.
0

#112 Пользователь офлайн   As 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 11
  • Регистрация: 08 Июнь 04

Отправлено 23 Июнь 2004 - 14:26

Понятно , спасибо, Стефф

Конденсер не такой уж и огромный. 20 на 20. но в компутерный корпус не лезет, сволочь

К сожаланию , вакуумный датчик пока роскошь ( Быть может, есть какие-нибудь обходные способы убедиться в качестве вакуума? Или просто часа на 2-3 запустить
0

#113 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 23 Июнь 2004 - 14:41

As

Цитата

есть какие-нибудь обходные способы убедиться в качестве вакуума?

ориентируйся по датчику низкого давления (на манометрах) - 30Hg полный вакуум, 28Hg-минимальный для того чтобы система нормально работала.
0

#114 Пользователь офлайн   Nazi 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 19 Июнь 04

Отправлено 24 Июнь 2004 - 08:13

Пара вопросов:
!)Чтобы присоединить манометры к сис-ме нужно припаять клапана Шредера на сторонах низкого и высокого даления, так?
2)Каков нижний предел стоимости манометров под R22?
3)Какова технология пайки трубок(сначала нарезаем резьбу, облуживаем, затем раскаляем горелкой...или всё не так)?
4)Есть ли у кого-нить адреса Инет-магазинов, где мона купить припой с высоким содержанием Ag, а то в нашем Закурдыбинске макс.- 4%?
5)А нет ли альтергативы пайке (сварка,например-стоимость не важна)?
6)Если капилляр находится внутри всасывающей трубки, то это будет тепловым замком или нет?
7)Ну и последний глупый вопрос(пока :beer: )что из себя представляет докипатель и какова его стоимость, можно ли его сделать самому?
0

#115 Пользователь офлайн   Sladky 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 117
  • Регистрация: 28 Апрель 04

Отправлено 24 Июнь 2004 - 08:49

Nazi

1. Типа того, только не клапаны (они для дозапраки), а штуцеры.
2. 250 рублей (мы брали за 500 с ручным перекрывным краном)
3. Нафига резьба? Вставляем одну трубку в другую (или переходник), просто нагреваем до красна и тыкаем туда прутком припоя. Дальше сам увидишь.
4. 4% вполне достаточно!
5. Остально геморно, пайка это очень просто. Попробуешь - увидишь!
6. Типа того, но влиять особо не будет.
7. Типа резервуар некий, объем для докипания. Самому сделать можно. Должен стоять перед входом в компрессор.
0

#116 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 24 Июнь 2004 - 11:53

Nazi

Цитата

1. Типа того, только не клапаны (они для дозапраки), а штуцеры.

Sladky, ну что ты человека сбиваешь! :gigi: Nazi, паяй клапана, не слушай его! :idea:
2. Тут смотря как ты хочешь... Можно купить ман. коллектор, а можно тоже ман. коллектор, но только с одним манометром (как у Sladky с Мусякой) Я свой коллектор (два манометра, три шланга) купил за 2200 руб. - полное фуфло! :puke:
4. Я паяю вообще припоем без серебра. Медно-фосфорный называется.
6. Тепловой замок, это когда каппиляр вокруг всасывающей... Sladky, ты говоришь маленько про другое.... Забыл как называется...
0

#117 Пользователь офлайн   Sladky 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 117
  • Регистрация: 28 Апрель 04

Отправлено 24 Июнь 2004 - 12:10

kerne1 Разве есть разница вокруг или внутри? помоему от площади контакта зависит...

А на счет подсоединения манометров - это дело каждого. У меня он постоянно прикручен, потому и пользую обычный штуцер. А ежели отключать/подключать надо - тада клапан надо однозначно!
0

#118 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 24 Июнь 2004 - 13:12

Sladky
Ну дык надо греть всасывающую трубку каппиляром! А внутрь всасывающей каппиляр заделывают, чтобы его охлаждать...

Добавлено спустя 14 минут 7 секунд :

Вспомнил! Когда каппиляр идёт внутри всасывающей трубки, это называется subcooling. Так делают чтобы понизить температуру на испарителе. Тепловой замок делают, чтобы фреон полностью выкипал и в жидком виде не попадал в компрессор.
0

#119 Пользователь офлайн   Sladky 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 117
  • Регистрация: 28 Апрель 04

Отправлено 24 Июнь 2004 - 13:30

kerne1 Это идентичные действия. Капиляр остывает, трубка с возможно недокипевшим фреоном греется.
0

#120 Пользователь офлайн   Sphinх 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 151
  • Регистрация: 12 Июнь 04

Отправлено 26 Июнь 2004 - 11:42

Ну вот и капилярные трубки нашёл, уж больно замучился!
http://sphinx_titani...ru/Image012.jpg
http://sphinx_titani...ru/Image013.jpg
0