Форумы Modlabs.net: FAQ по vapor phase-change системам охлаждения - Форумы Modlabs.net

Перейти к содержимому

  • (20 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

FAQ по vapor phase-change системам охлаждения

#1 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 17 Март 2004 - 16:22

Я начну с полезных ссылок:

На сегодня самое лучшее место для поиска информации о фреоновом охлаждении компьютеров:
http://www.xtremesys...orums/index.php

Статьи и форум:
http://www.phase-change.com/

О принципах работы систем фазового перехода:
http://www.chillers....icles/art13.php
http://www.inrost.ru...tion/index.html
http://oberon.ark.co...irekool/rb1.htm
http://uk.refrignet.danfoss.com/SW/UKRA_Re...gb/indexOld.htm

Информация о хладагентах:
http://www.ul.com/re...lternative.html
http://www.airliquide.com/en/business/prod...sdata/index.asp

Изоляция системы:
http://www.vr-zone.com.sg/?i=224&s=1

О том как правильно паять:
http://www.jwharris.com/jwref/procs/

Проекты тех, кто занимается экстремальным охлаждением:
http://www.icecoldcomputing.com/
http://www.robotics....oler/index.html
http://3rotor.homelinux.com/main.html
http://www.wc101.com/index.php
http://www.akiba-pc....rticle.php?29.0

Калькулятор расчёта тепловыделения процессоров:
http://www.benchtest.com/calc.html
0

#2 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 17 Март 2004 - 16:32

steff молодец :kruto: :gigi: :lol: :lol: :lol: :lol:
я тут кучу полезных ссылок нашел :lol:

Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд :

steff

Цитата

Размеры испарителя выбираются таким образом, чтобы жидкость полностью испарилась внутри испарителя. Поэтому температура пара на выходе из испарителя оказывается выше температуры кипения, происходит так называемый перегрев хладагента в испарителе. В этом случае даже самые маленькие капельки хладагента испаряются и в компрессор не попадает жидкость. Следует отметить, что в случае попадания жидкого хладагента в компрессор, так называемого "гидравлического удара", возможны повреждения и поломки клапанов и других деталей компрессора.
и

Цитата

На выходе из конденсатора (точка 3) хладагент находится в жидком состоянии при высоком давлении. Размеры конденсатора выбираются таким образом, чтобы газ полностью сконденсировался внутри конденсатора. Поэтому температура жидкости на выходе из конденсатора оказывается несколько ниже температуры конденсации. Переохлаждение в конденсаторах с воздушным охлаждением обычно составляет примерно плюс 4-7°С.


ну и какой размер выбирать???
0

#3 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 17 Март 2004 - 20:01

steff

Цитата

Информация о хладагентах:

Тут надо отдельно упомянуть Solkane Pocket Manual.
http://www.icecoldcomputing.com/library/re...cket_manual.pdf

И ещё, думаю многих заинтересует применение пропана в качестве хладагента.
http://www.icecoldcomputing.com/library/re...l_equipment.pdf

Добавлено спустя 10 минут 58 секунд :

Z1pp0
Размер чего?
Для подсчёта размера конденсера нужно знать количество хладагента, проходящего в еденицу времени через конденсер. А потом, вооружившись таблицой Мольера (?) (давление/энтальпия), посчитать... ;)
0

#4 Пользователь офлайн   ALT-F13 

  • .speed_freak://
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 370
  • Регистрация: 17 Ноябрь 02

Отправлено 17 Март 2004 - 20:17

steff
Спасибо за то, что рискнул поднять эту тему. У нас с Лэйком все руки не доходили... Но по серийным системам я информацию как-нибудь добавлю ;)

kerne1
Надеюсь, что и ты примешь участие в написании FAQ.

Как только имеющиеся здесь материалы можно будет назвать бета-версией, мы подготовим FAQ к публикации на сайте и будем дополнять его по мере поступления обновлений.

Кстати, позволю себе высказать, что имхо следует в первую очередь осветить в ФАКе. Самые-самые азы, вроде принципа работы системы, разную общую информацию (предлагаю под это дело нарезать на кусочки материал Steff'а + мой обзор VapoChill). Короче basics... Как только будет какая-то база - сразу станет намного легче писать дальше ;)

А тему делаю "приклеенной".
0

#5 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 17 Март 2004 - 22:30

kerne1

Цитата

Для подсчёта размера конденсера нужно знать количество хладагента, проходящего в еденицу времени через конденсер.


и как это сделать???

Цитата

Размеры испарителя выбираются таким образом, чтобы жидкость полностью испарилась внутри испарителя.
как ты это объяснишь?? это нужно или можно взять любой размер?
0

#6 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 17 Март 2004 - 22:39

Z1pp0

Цитата

и как это сделать???

ИМХО это можно вывести из хладопроизводительности компрессора, но как... ;)

Цитата

как ты это объяснишь?? это нужно или можно взять любой размер?

Если количество теплоты, рассеваемое конденсером будет не достаточно для этой системы, то не весь фреон будет конденсироваться и КПД упадёт. Я думаю, что для наших целей достаточно радиатора 12Х12 см с активным охлаждением...
0

#7 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 17 Март 2004 - 22:52

kerne1 а какой брать кондер? радиатор от печки автомобиля подойдет? тоесть чем больше тем лучше?

а там написано что надо выбрать не только размер кондера, а еще и размер истарителя это нужно или можно взять размер как у ватерблока? там вот че написано

Цитата

Размеры испарителя выбираются таким образом, чтобы жидкость полностью испарилась внутри испарителя. Поэтому температура пара на выходе из испарителя оказывается выше температуры кипения, происходит так называемый перегрев хладагента в испарителе. В этом случае даже самые маленькие капельки хладагента испаряются и в компрессор не попадает жидкость. Следует отметить, что в случае попадания жидкого хладагента в компрессор, так называемого "гидравлического удара", возможны повреждения и поломки клапанов и других деталей компрессора.

особенно мне не нравятся строчки

Цитата

Следует отметить, что в случае попадания жидкого хладагента в компрессор, так называемого "гидравлического удара", возможны повреждения и поломки клапанов и других деталей компрессора.[/

0

#8 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 17 Март 2004 - 23:15

Z1pp0
У меня 25Х25 см. От печки лучше не надо - купи сразу нормальный конденсер.

Цитата

особенно мне не нравятся строчки

Чтобы этого не случилось делают тепловой замок - наматывают каппиляр вокруг всасывающей трубки. А вообще, количество хладагента в системе зависит от того сколько ты его заправишь. ;) Так что если не перестараться всё буде ОК.
0

#9 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 17 Март 2004 - 23:55

Следуем советам Альта, примерно так:
1. Принципы работы "фреонок";
Типы систем:
-чиллеры
-direct die системы
-каскады
2.Основные компоненты системы, характеристики, выбор;
-компрессор
-конденсер
-фильтр
-испаритель
-всасывающая трубка


3.Как правильно собрать и настроить систему;
-инструмент
-методы крепления соединений
-заправка фреоном

Дополняйте и давайте начинать обсуждать в деталях.
0

#10 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 18 Март 2004 - 00:04

Итак. Основные компоненты:
1. Конденсер. Бывают отдельно батареи и уже в сборе с "вентилятором". Их делают Lu-ve Contardo, Alfa-Laval и Холодмаш. Нам подходят любые размерами от 12Х12 см. Стоят они от 30 до 150 долларов (разумных размеров).
Внимание! Необходимо активное охлаждение конденсера!
2. Фильтр-осушитель. Бывает несколько типов фильтров: фильтр-осушитель, противокислотный фильтр, ещё какой-то :). Нам надо фильтр-осушитель. Я видел фильтр двух типов: 1. медная колбаска с двумя входами и маленьким выходом, закрыта с двух сторон своеобразными крышками. Стоят дёшево. 2. Вот такой: http://mingazov.nm.ru/drier1.JPG . Стоят дороже (~$10).
Работать легче с первыми, т.к. не надо изобретать тройник для клапана Шредера.
3. Клапан Шредера. Заправка системы и мониторинг давления осуществляется при помощи клапанов Шредера=>спец. шлангов=>манометрического коллектора. Клапаны впаиваются в линии всасывания и нагнетания компрессора.
Изображение
0

#11 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 18 Март 2004 - 00:14

Комрессор (из статьи)


От выбора компрессора будет зависеть производительность системы, поэтому нужно знать хотя бы некоторые характеристики герметических компрессоров.
Мощность (л.с.). Подходят компрессоры от 1/8 до 1 л.с. Если неизвестна мощность в л.с., то желательно найти производительность в ваттах.
Температурный режим. Компрессоры делятся на высокотемпературные (HBP-High Back Pressure), средне- (MBP-Medium Back Pressure) и низкотемпературные (LBP-Low Back Pressure). Иными словами, рассчитаны на работу в системе, которая обеспечивает определённую температуру. Так как в данном случае необходимо достичь минимальной температуры, то больше всего подходят низкотемпературные компрессоры.
Тип хладагента. Компрессоры изготовляются с расчётом на определённый тип фреона — разныё типы требуют разного давления. В зависимости от типа фреона в компрессорах используется разное масло.

Если, например, есть компрессор предназначеный для R12 то его можно с успехом использовать и с другими фреонами- R22, R290, R404(предварительно нужно убедится о совместимости масла внутри компрессора с выбранным фреоном); но при таком подходе автоматически отпадает гарантия-никакой производитель не будет гарантировать работу с другим хладагентом если об этом не сказано прямо.

Строение компрессора
Обычно из компрессоре выходят три трубки- две для системы(к конденсеру и от испарителя) и одна для заправки; хотя могут быть и другие варианты- только две трубки для системы, тогда на стороне всасывающей трубки нужно ставить входной порт самому. четыре или пять- я с такими не сталкивался так что не разбирался для чего предназначены дополнительные входы.

Испаритель
http://forum.modlabs...opic.php?t=2458
http://forum.modlabs...opic.php?t=2219

Всасывающая трубка
Хотя можно использовать и медную, желательно чтобы она могла хоть немного гнуться-значительно легче при установке на процессор(видео). При выборе нужно учитывать несколько параметров- работа при низких температурах и возможность выдерживать высокие давления. Я использовал тефлоновые трубки фирмы Parker и стальные:
Изображение
0

#12 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 18 Март 2004 - 19:37

Инструмент:
Для работы нам понадобится: труборез, трубогиб, манометрический коллектор, газовая горелка, флюс и припой.
1. Газовая горелка. Т.к давление в системе достаточно большое, при пайке необходимо использовать газовую горелку и высокотемпературный припой. Горелки бывают газовоздушные и газокислородные. Если у вас есть возможность, то лучше приобрести пропан/кислородную или ацетилен/кислородную горелку... Если не охота возится с баллонами, редукторами и т.д. вам нужна воздушная горелка, использующая спец. баллоны с газом. Из газов лучше брать MAPP gas: он позволяет достигать достаточно высоких температур порядка 1300-1350С, что гораздо выше чем при работе с пропановым баллоном.
Горелки для MAPP газа бывают:
1. Изображение 2. Изображение 3. Изображение

Внимание! Для ведения сварочных работ необходимо специальное разрешение пожарной охраны.
0

#13 Пользователь офлайн   LaikrodiZ 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 589
  • Регистрация: 18 Ноябрь 02

Отправлено 18 Март 2004 - 20:01

Я вот думаю, может сделать на хвостинге каком-то текстовый файл который все будут брать апдейтить и класть обратно?
0

#14 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 18 Март 2004 - 20:24

LaikrodiZ
Но тогда нельзя будет обновлять одновременно... Надо хостинг с базой данных. :(

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд :

А вообще я за. :)
0

#15 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 18 Март 2004 - 22:38

LaikrodiZ
Я не знаю...зачем усложнять всё... Лучше давайте скидать всю инфу сюда, а когда наберётся достаточно сделаем кантрол-це/кантрол-ве и будет отличный справочник :-) ИМХО
Тока чтоб побольше народа включалось...если не с ответами так хоть с вопросами :D
0

#16 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 18 Март 2004 - 22:56

steff kerne1 вы еще напишите в каких магазинах искать все его добро(ну там сроительные, автомобильные и т.д.)
0

#17 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 18 Март 2004 - 23:09

Z1pp0
Я тут не помощник...разве хочеш дам адреса инет магазинов которые высылают такие вещи worldwide...
0

#18 Пользователь офлайн   TimeKeeper 

  • Master of Time
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 738
  • Регистрация: 18 Январь 04

Отправлено 18 Март 2004 - 23:28

Чем можно заменить каппилярную трубку? Есть-ли какие-нибудь клапана с электронным или ручным управлением? Потому как мощность, которая выделяется-меняется, а длина каппиляра-нет, а гидравлического удара не хочется =)
0

#19 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 654
  • Регистрация: 21 Февраль 04

Отправлено 19 Март 2004 - 12:43

steff не ну не всмысле названия магазинов, а в каких магазинах, ну например радиорынки, строительные и т.д. ;)
0

#20 Пользователь офлайн   kerne1 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 169
  • Регистрация: 15 Январь 04

Отправлено 19 Март 2004 - 14:01

TimeKeeper
Ты читал всё из раздела О принципах работы систем фазового перехода?
http://www.inrost.ru...tion/index.html
Z1pp0
Я всё покупал в фирме, торгующей холодильным оборудованием...
0

Поделиться темой:


  • (20 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

2 человек читают эту тему