Форумы Modlabs.net: Фреоновый чиллер - Форумы Modlabs.net

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Фреоновый чиллер

#1 Пользователь офлайн   Cimmer 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 25 Июнь 04

Отправлено 26 Июнь 2004 - 14:38

Здравствуйте, товарысчи.

Вот начинаю делать такой констракшн:
Изображение

Газ - Р-22, мощность при -25С ожидается около 400Вт, объем резервуара - ок. 1,5 л, габариты 26х26х42.
Вода в резервуар попадает сверху, вытекает снизу. Сечение резервуара 14,2 мм, длина ок. 6 м. Представляет собой уложенную спиралью трубку.

Сначала хотел делать конденсер пассивным, просто увеличив его длину при сохранении объема, но steff указал на фактор риска, и я решил поставить на него вентиль.

Из средств контроля - только термореле, включающее комп при достижении определенной С на испарителе. Слава богу, нонеча все процы имеют защиту от перегрева (хотя бы при помощи мамы), так что на случай тревоги защиты не будет.

Фэньк 2steff. 2Sladky за консультации :kruto:

Может, у кого ишшо позитивные мысли будут...
0

#2 Пользователь офлайн   Ky3Mu4 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 235
  • Регистрация: 26 Март 04

Отправлено 26 Июнь 2004 - 14:50

А зачем резервуар-испаритель в теплоизоляцию то? нагрев от него 35-40 град-ов, даже палец не обожжешь... Теплоизоляция нужна на трубки по которым идет холодный газ, вот они какраз собирают большое кол-во конденсата, кторой потом стекает напол :kruto:
0

#3 Пользователь офлайн   Cimmer 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 25 Июнь 04

Отправлено 26 Июнь 2004 - 14:55

Ky3Mu4 Собственно, трубка, по которой идет холодный газ, т.е. испаритель, находится внутри резервуара. Трубка в трубке. А теплоизоляция нужна, во-первых, для уменьшения потерь на окружающую среду, во-вторых, для защиты от тепла компрессора, который греется, как известно, до 70-90С.

Это чиллер, а не директ дай, т.е. фреон охлаждает воду для водянки.
0

#4 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 26 Июнь 2004 - 15:08

Cimmer
Хорошо задумано :kruto:
предполагается какая то рамка чтоб держать всю конструкцию? А то оргстекло не выдержит.
0

#5 Пользователь офлайн   Ky3Mu4 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 235
  • Регистрация: 26 Март 04

Отправлено 26 Июнь 2004 - 15:12

Cimmer значит у меня просто другаая конструкция...
0

#6 Пользователь офлайн   Cimmer 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 25 Июнь 04

Отправлено 26 Июнь 2004 - 15:21

steff В принципе, планировал компрессор поставить просто на толстое оргстекло (ок. 8-10 мм) и добавить под него ножки по краям (не приклеивать же к боковинам :kruto: ). Ну а если не хватит этого - металлические скобы пустим.

Хотелось бы, конечно, этого избежать - лишнее производство ни к чему, и так корпус из оргстекла из-за формы и обилия отверстий золотым выйдет.
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

2 человек читают эту тему
0 members, 2 guests, 0 anonymous users