#1 Пользователь офлайн   Abysmo 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 03 Август 04

Отправлено 23 Август 2004 - 20:18

Каково наиболее удачное подключение испарителей в систему – последовательное или параллельное?
Я планирую последовательное подключение 2-х испарителей после ТРВ, что бы после процессора смесь жидкости и пара окончательно докипала на видеокарте. Выгодно ли данное расположение?
Если подключать испарители параллельно с использованием капиллярной трубки, то какая стратегия выбора длины трубок на процессор и видеокарту?
0

#2 Пользователь офлайн   steff 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 297
  • Регистрация: 14 Январь 04

Отправлено 23 Август 2004 - 22:30

Abysmo

Цитата

Я планирую последовательное подключение 2-х испарителей после ТРВ

Никогда не видел такого варианта...Но попробовать можеш.
Если с капилярами- расчитай капиляр на общую нагрузку(проц+видео), умнож длинну на 1.5-2 и ставь 2 таких капиляра.
0

#3 Пользователь офлайн   Sladky 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 117
  • Регистрация: 28 Апрель 04

Отправлено 24 Август 2004 - 14:40

Abysmo абсолютно нерабочее решение. Хотя, что-то на видео холодить будет. Ну учитывая что видюхе будут доставаться объедки от проца - броски температуры (от закгрузки проца) будут нехилые :)
0

#4 Пользователь офлайн   Abysmo 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 03 Август 04

Отправлено 25 Август 2004 - 18:57

Sladky почему обьедки от проца - на нем ведь весь фреон выкипать не будет.

steff я попробую, если не получится сварганю с этой ТРВ чиллер.
0

#5 Пользователь офлайн   Нацыст 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 542
  • Регистрация: 30 Март 04

Отправлено 25 Август 2004 - 19:06

Abysmo выкипать-то он будет не весь, но его может дойти 50 единиц, а может 1. Улавливаеш разницу??
0

#6 Пользователь офлайн   Anvar86 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 65
  • Регистрация: 08 Июнь 04

Отправлено 25 Август 2004 - 22:04

последовательно делать не нужно,лучше сделай после испарителей
радиатор под чиллер(у меня так было),и остатки испарятся и допл
охлаждение остальных компонентов.Правда после"правильной"
настройки, на чиллер почти холода не осталось...
А капиляры не обяз умнажать на два,щитаешь отдельно и ставишь,
хотя зависит от того как ты всё собирёшь...
0

#7 Пользователь офлайн   Abysmo 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 03 Август 04

Отправлено 26 Август 2004 - 18:54

Нацыст ну так ведь все поддается расчету...

Anvar86 до чиллера я еще дойду - к нему хрен насос найдешь, что бы отрицательные температуры держал, хотя я подолбрал кое-что.

А вообще кто-нибудь пробовал ставить испарители последовательно? С чем связаны рекомендации так не делать? Ведь в холодильнике они так и стоят, да и в промышленных фреонках (типа MacQuay, CIAT или TRANE) то же.
0

#8 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 26 Август 2004 - 19:49

Abysmo
Гы гы гы :) ,последовательное соединение эт бред сивой...
Жидкий фреон,поступивший в испаритель проца,либо испариться полностью,либо начнёт его заполнять...заполнять...заполнять...пока фреон не дойдёт до второго испарителя,ессно темпа второго испарителя будет падать,но при этом темпа на первом начнёт расти,фреон ведь не будет там испаряться :) ...
Да и в системе фреона обычно не так много чтобы испаритель заполнить полностью...
0

#9 Пользователь офлайн   CAHbTEXHuK 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 497
  • Регистрация: 20 Август 04

Отправлено 27 Август 2004 - 11:16

Мне кажется, нужно чтобы процу доставались обьедки от видяхи :gigi:
А вобще, паралельно надо. А то ведь действительно как у ПСИХа будет
0

#10 Пользователь офлайн   Abysmo 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 03 Август 04

Отправлено 27 Август 2004 - 20:42

>>>но при этом темпа на первом начнёт расти,фреон ведь не будет там испаряться ...

C какого х*** он там испаряться не будет на раскаленном испарителе??? Скорее там будет сотояние жидкость+пар, которая будет постоянно заменяться свежей порцией жидкости после дросселирования.

В общем я буду пробовать. Пофигу, чьто никто не делал - меня чутье не подводит :) Только закончу не скоро - денег пока нет в таком обьеме.
0

#11 Пользователь офлайн   PSIX 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 930
  • Регистрация: 06 Декабрь 03

Отправлено 27 Август 2004 - 21:45

Abysmo

Цитата

C какого х*** он там испаряться не будет на раскаленном испарителе???

А с такого :) ...
Если фреон будет испаряться в первом испарителе,до второго он уже не дойдёт,или будет доходить очень фигово :) ,ибо,как ты его во второй доставлять собрался,капилляром некатит...
Ну предположим(эт единственный возможный вариант) остатки по трубке из процового испарителя будут стекать в видюшный,ну это ж невероятный геморрой с настройкой!...
Лучче делай параллельно :D меньше проблем...
0

#12 Пользователь офлайн   Abysmo 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 03 Август 04

Отправлено 28 Август 2004 - 12:44

PSIX ок.